| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу

Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2004, 17:11 #1
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу
Arslan
 
проектирование
 
Уфа
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 104

Народ, помогите с решением такого вопроса.
Есть существующая монолитная железобетонная плита толщиной 260мм.Сложной формы в плане. По контуру опирается на стены.
В середине есть несколько промежуточных опор (кирпичные столбы). Пролеты небольшие - 2-3м.
Нужно провести ее экспертизу.
Известна нижняя арматура. Верхняя арматура не известна. может быть, что ее вообще нет.
На мой взгляд, плита без верхней арматуры может работать, только в местах отрицательных изгибающих моментов (около точечных опор) будут образовываться трещины в верхней зоне плиты. Эти сечения не смогут воспринимать отрицательные моменты, поскольку вверху нет арматуры, т.е. в этих сечениях будут шарниры.
Таким образом в конечной стадии после приложения всех нагрузок плита должна испытавать растяжение только в нижней зоне.
Подскажите, пожалуйста, каким образом и в какой программе мне лучше смоделировать плиту. Сам работаю в Старке и Скаде.

P.S.Никто не пробовал использовать Ansys для расчета железобетона, каковы впечатления?
Просмотров: 5300
 
Непрочитано 23.03.2004, 19:15
#2
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Известна нижняя арматура. Верхняя арматура не известна. может быть, что ее вообще нет.
А плита уже треснула или еще нет? Может попробовать вскрыть защитный слой и проверить наличие арматуры?
Насчет моделирования трещин: в сетке КЭ плиты вычленияете пятачок размером с сечение опоры (в STARK это можно сделать автоматически, при генерации, активизировав соотв. опцию), затем "расшиваете" плиту в примыкающих к пятачку узлах (в STARK - создаете "новые узловые шарниры" на изг. момент). Таким образом плита разделяется в этом месте, соединяясь на шарнирах в узлах. Удобнее это сделать в Stark.
ANSYS - это скорее машиностроительная программа, в ней не реализован расчет железобетона, нет определения расчетных сочетаний усилий. А ведь все строительные конструктивные расчеты положено производить по РСУ.
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2004, 00:42 Re: Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой вни
#3
Dmitri

Строительные конструкции
 
Регистрация: 21.10.2003
Москва
Сообщений: 174
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arslan
Есть существующая монолитная железобетонная плита толщиной 260мм.Сложной формы в плане. По контуру опирается на стены.
В середине есть несколько промежуточных опор (кирпичные столбы). Пролеты небольшие - 2-3м.
При такой толщине, пролетах, да еще и опирании по контуру можно с уверенностью сказать, что при наличии хоть какой-нибудь нижней арматуры, плита понесет то что должна, если только это не перекрытие над сооружением ГО.
А проверить можно в любой расчетной программе заданием шарниров над опорами между конечными элементами, как и писал Дмитрий.
Ansys не пробовал.
Dmitri вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2004, 18:14
#4
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Посмотри- треснула/не треснула. Дальще- померяй прогибы банальным нивелиром.... Еще далее- ну... нагрузи чем-нить тяжелым- посмотри, как поведет себя....
А считать.... Уууу.... Можно только порекомендовать прикинуть тестовый просчетик в той же Лире, получить площадя, да сравнить с обнаруженным... Оббивать защитные слои все равно придется.
maestro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск