| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Антон, в "панельном" мире все довольно стандартно саморезы диаметром 5,5мм. (очень редко 6,3 и 7, но это специальный крепеж под определенные условия) Подконструкция минимум 4мм. Совет - если сомневаетесь звоните производителю, а лучше пусть он и делает раскладку, расчет крепежа, рекомендации по установке или не установке фахверка и т.д. Ильнур, сайт в посте #69 |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
К стати интересные саморезы. Сверло+резьба. Интресно сколько времени нужно, чтобы просверлить 25мм. данным сверлом?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
вот в этом и сидят корни табличек разных несущих способностей в сендвичах. Сендвич это не строительный, а исключительно коммерческий бизнес.
Какой нибудь дядя вася купил линию по тяпляпке сендвича, поставил у себя в гараже. Скачал с нета несколько каталогов от известных фирм, и наштамповал свои каталоги. А цифры сделал на пару процентов получше. А там смотришь через год, и основные конкуренты в новом каталоге свои цифры подредактировали.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Читаю дискуссию здесь и нахожу тему очень полезной. Хорошо аргументирует Ильнур. Но я не считал и не собираюсь анализировать ветровые ригели и выгибы сэндвичей от разных производителей, доверяя ЦНИИПРОМЗДАНИЙ и их серии 1.432.2-24 Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для одноэтажных промышленных зданий. Вып. 0, 1, 2, 3. Там ветровые ригели для шага К х 600 под 1-й ... 5-й ветровые районы.
И вообще, что к чему должно быть приспособлено? Ригели к сэндвич-панелям, или панели к ригелям? Ясно и то что, модульные шаги и размеры д.б. соответствующими в той или иной конструкции, что заказчик всегда должен считать рубль и эффективно его использовать в затратах. А лукавые изготовители сэндвичей по неким ТУ делают не эффективные изделия если они имеют значительный прогиб для расчетной ветровой нагрузки. Экономя на своём изделии приводят к большему расходу на ветровых ригелях. Есть вопросы по креплению к ЖБ, и в частности относительно коррозии шпильки. Это изделие будет как теплопроводное включение в бетоне. Так при ввинчивании в тело сэндвич-панели бетона оцинковка будет нарушена. А коррозия обычной стали будет вероятна и по температурно-влажностным условиям малопредсказуема. Как говорит Ильнур "змейка", отклонения 200 мм и более. И это рядовой случай, склоняющий к фахверкам или спец.рихтовочным элементам. Другое. А кто-либо в расчетах каркаса закладывает такой эксцентриситет? Или делает пересчет каркаса по чрезмерным отклонениям вертикали, что бы его использовать далее без усиления? Но ведь "змейка" многоэтажки и в малом (допустимом) виде имеется почти всегда. Поэтому без рихтовки плоскости стены никуда не деться, фахверки или ветровые ригели должны выравнивать предшествующие отклонения, допустимые предшествующим производством работ. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Что касается сверления толстого проката, более 10 мм. Полагаю, эти отверстия д.б. выполнены в колоннах по чертежам КМД, а не наверху по месту, под дождем и снегом. Такие ранее были сомнения. А сверление сэндвич под совпадения отв. д.б. изнутри по положению отв. в полке металлопроката. Ещё лучше применение (приварка) крепежных скоб из гнутой тонколистовой полосы на колонах-двутаврах. Типового не видел и это есть индивидуальщина. |
|||
|
||||
Цитата:
Вы предлагаете сверлить сендвич изнутри. Как это сделать (теоретически все ОК), а представьте себя на месте монтажника (я так каждый раз делаю, когда не типовое решение). Как ему с дрелью (шуруповертом) это сделать?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Таких не должно быть, отклонения в расчетах только нормативные.
Однако они есть. Но никто не будет пересчитывать-переделывать, проблема грубых отклонений "гасится" волевым способом на месте. Тем не менее сооружения не рушатся. Ибо запасов МНОГО. Вот например стоит этажерка стальная высотой 35 м рамного типа. Сопряжение ригелей с колоннами по проекту рамное, с накладками сверху и снизу, ну как полагается. Стоит лет 30 и эксплуатируется, не обрушилось. Однако на фото видно, что верхней накладки НЕТ. ВЕЗДЕ нет. На всех 6-и ярусах и на всех узлах нет. И ДАЖЕ не приварена верхняя полка.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
да-да, жизнь состоит и из парадоксов. Но стоит ли так уповать на допустимость безответственности. А может быть там не хватает ещё одной ... тонны на 31-м году жизни, дополнительной от параболической антенны на крыше, или цвето-светорекламмы, перегородок переустройства? Эксперименты с обрушением не манят душу, хочется лучшего.
У меня был другой случай. Базы колонн 2-эт. здания (стальной каркас, в 18 м 1-пролётном модуле) по факту стояли на головах пары свай каждая, без ростверков и закрепления болтами, чуть ниже пола. Бывшее здание АТС, в эксплуатации 2 десятка лет отроду. Хорошо что заметили при реконструкции здания с расширением его. Просьба конструктора уточнить ростверки и выдать исполнительную схему была кстати, кот. конечно же не соответствовала действительности в старых документах. А ещё змейка и отклонения осей здания по вертикали на более 200 мм на 20-ти эт. каркасе. Оттого отправил подрядчика за согласованием с фактическими исполнениями по марке бетона к автору-конструктору проекта. Согласования не было вплоть до моего увольнения. Последний раз редактировалось vladas, 25.03.2014 в 20:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
На мой взгляд разумно проектировать ригели под сэндвичи (зная толщину, несущ. способность, цвет и длину панелей) можно наиболее экономично спроектировать фахверковые конструкции. Про заводское сверление металлопроката толщиной более 10мм - бред. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Видимо технологические нагрузки были заданы, как бывает, "с паталка", т.е. без тонких обоснований. Сталь колонн (40К1) и ригелей (50Б2) 09Г2С. Жесткости узла (в принципе уже почти шарнирного) видимо хватает, чтобы не упасть от ветра. Плюс стены (профлист добрый) по швеллерам. Плюс 3 пролета (4 ряда колонн) помогают друг другу.
Стоит нормально. Думаю, расчетные нагрузки (судя по скудной информации в проекте) были са-а-а-авсем не ужатые, как теперь...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Примерить на себе - это правильно, постаравшись быть технологом и монтажником в одном лице. Отверстие в сэндвич-панели нужно только на внутренней стороне для совмещения отверстий и нормального захода в колонну (полку двутавра). Далее с опытом и хорошим глазомером отверстие завинчивание на наружной стороне. А шпилька самореза в панели с минватой непременно другую готовую дырку найдет. Нужен только навык. Впрочем другие приёмы способа крепления тоже возможны и определяются выбором из менее затратного по времени, операциям, смены инструмента. Кстати, двутавр №40 позволит засверлить отверстие во внутренней плоскости (обшивки) панели из отверстия в двутавре. Совмещение отверстий будет идеальным. |
|||
|
||||
а пока он не выработался монтажник потренеруется на панелях пришедших на не особо важный объект нереально богатого заказчика, который ради того чтоб монтажник "научился", с умилением на лице про..т все сроки и выкинет пару сотен килорублей))) ну я прям даже не знаю. vladas, вы ведь часто с панелями сталкиваетесь? реально так монтируют или вам так хотелось бы?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? | Hezard | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2012 12:11 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |