| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена участка ростверка на опорные столбы внутри плана ростверка.

Замена участка ростверка на опорные столбы внутри плана ростверка.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2017, 16:52 #1
Замена участка ростверка на опорные столбы внутри плана ростверка.
Sdliter
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 6

Приветствую!
Застройщик настаивает на экономии фундамента и предлагает Подрядчику "обновленный" вариант плана фундамента, в котором участок ж/б монолитного ростверка заменяется на опорные столбы (см. участок зеленого цвета). Фундамент для дома из СИП панелей. Получается 8 метровый прямой участок ростверка. Прошу поделиться своим мнением и опытом: Как в такой ситуации быть Подрядчику ? Отказываться ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 65
Размер:	215.4 Кб
ID:	187173  

Просмотров: 2849
 
Непрочитано 26.04.2017, 17:26
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop: бараки не проектирую. выражаю свое твердое ФУ всем участникам этого безобразия
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 08:18
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


а что должно опираться на этот участок?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 08:21
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Sdliter Посмотреть сообщение
Как в такой ситуации быть Подрядчику ?
потребовать расписку с заказчика об ответственности
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 09:16
#5
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


А дома из СИП панелей уже на жб ростверки стали ставить ? Вроде как на винтовых всегда стояли.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 10:06
#6
Sdliter


 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 6


В моей практике большинство СИП панельных домов строилось на винтовых сваях 108 и в сваи заливали бетон, ну а ростверком был обвязочный деревянный брус сечением 150х150 мм., или 200х150 мм. После обвязочного бруса все сваи раскосами дополнительно усиливались "х" образно металлическими профилями различной формы. Грунты в основном суглинки с УГВ ниже 3 метров от уровня земли. В обозначенной ситуации Заказчик со своим "Семейным советом" решил что цоколь должен быть бетонным и причем под всем сооружением (в т.ч. под гаражом и под верандой). Проектировщик согласно предпочтениям Заказчика запроектировал ж/б ростверк связывающий все сваи. Сегодня хочу предложить вместо ж/б ростверка связать все оголовки свай металлическим швеллером и на обозначенном участке тоже швеллер использовать. СИП дом очень легкий по весу и если экономить то что там за участок росверка - вообще от него отказаться.
Sdliter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 10:16
#7
Sdliter


 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 6


Вид дома
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид_1.jpg
Просмотров: 17
Размер:	94.0 Кб
ID:	187194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид_2.jpg
Просмотров: 15
Размер:	85.7 Кб
ID:	187195  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид_3.jpg
Просмотров: 10
Размер:	76.8 Кб
ID:	187196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид_4.jpg
Просмотров: 12
Размер:	68.6 Кб
ID:	187197  
Sdliter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена участка ростверка на опорные столбы внутри плана ростверка.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста можно ли разместить пандус ближе 3 метров к границе земельного участка!! согласно градостроительного плана минимальные отступы должны быть по 3 метра со всех сторон. Геоник 72 Архитектура 1 17.04.2017 14:37
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Мультивыноска - скрытие заднего плана Sart AutoCAD 4 09.02.2017 10:07
Градостроительный план земельного участка Lubov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 08.12.2011 17:56