alexNAP
 
инженер-конструктор
 
Калуга
Регистрация: 11.01.2007
Сообщений: 565

Имеем легкую конструкцию типа палатки, но стоит она на асфальте в котором отверстия делать нельзя, чтобы закрепить конструкцию от действия ветра делаем пригруз т.е. на опорную пятку стойки ставим груз.
Так вот задача в том чтобы рассчитать массу этого пригруза.
В результате расчета на действие ветра с учетом пульсации имеем суммарные значения N=2,33 кН (действует вверх) и Q =4.15 кН
Нахожу равнодействующую получаем 4,56 кН добавляем 5% и получаем груз 500 кг.
Подскажите пожалуйста правильно ли я рассуждаю, может кто сталкивался с такими задачами.
Просмотров: 9491
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 15:43
#21
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Опять хочу вернуться к началу, если предположить что пригруза нет, то опора, в моём понимании, начнет двигаться по вектору раводействующей от сил N и Q, и при этом он оторвется от асфальта...и чтобы уравновесить ... а сила от груза действует вертикально...
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 17:58
1 | 1 #22
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Не нужна вам равнодействующая! Потому что компенсируется нагрузка отдельно весом груза вертикально и силой трения горизонтально.
А вес пондобится для компенсации отрыва + вес для создания силы трения.
Шипы помогут против сдвига, но не помогут от отрыва и опрокидывания.
Не хотите использовать воду - привезите один раз балласт, который никто не украдет: булыжники, лом сборного железобетона и т.п.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 09:15
#23
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Потому что компенсируется нагрузка отдельно весом груза вертикально и силой трения горизонтально.
Я в посте выше считал что на сдвигающую силу нужен груз 4,15/0,35=11,86 кН а на вертикальную 2,33 кН т.е. если я не доложу 233 кг палатка улетит????
Я к слову "ОТДЕЛЬНО", вы сами то подумайте... я понимаю что 1200 кг будет достаточно чтобы она не шелохнулась.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Не хотите использовать воду
Этот вариант рассматривали но отказались.
Для примера, сейчас стоит в Питере на новом стадионе, только маленькая палатка (N=1.51кН, Q=2.92кН) там пригрузы 190 кг на каждой стойке, когда были недавние ветра стояла и не шелохнулась, только петли на ПВХ стало вырывать...
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 11:57
1 | #24
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Я в посте выше считал что на сдвигающую силу нужен груз 4,15/0,35=11,86 кН а на вертикальную 2,33 кН т.е. если я не доложу 233 кг палатка улетит????
Она не улетит вверх. Подъемная сила "съест" часть веса, и палатка уедет вбок от ослабления силы трения.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 13:35
#25
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Все понятно, всем спасибо!
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 20:59
1 | #26
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


ещё как улетит. мой ангар улетел на ПМЭФ 2007, ибо решили, что ветров не будет и не закрепили (по две тонны на угловые стойки и по одной- на рядовые). жертв не было, кроме двух иномарок
Летает все. Не сдвигается, а летает. С наветренной стороны чуть-чуть приподнимаются стойки и вся конструкция приподнимается и опрокидывается, успевая пролететь некоторое расстояние.
Однажды ангар улетел от гостиницы Прибалтийская, хотя был заанкерен к дорожным плитам из гранита размерами 1,5х1,5х0,2 метра....
Случаев улёта за моё время деятельности на этом поприще было несколько

Последний раз редактировалось Хмурый, 09.06.2017 в 21:08.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 22:09
1 | #27
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


http://www.creativestructures.nl/pro...ver-l?s=0&t=13
смотрите второй сверху документ (Verankeringshandleiding). Это примеры различных способов анкеровки палатки голландских коллег. Если охота заморочится, то можно аэродинамику помоделировать в FlowSimulation (SolidWorks). В том числе с различными вариантами открытия/закрытия стенок.
oleg_ua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 12:05
#28
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
смотрите второй сверху документ
Мы также делаем.
alexNAP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать пригруз для легкой конструкции, чтобы не сдуло.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Проект на диплом - выбор поперечной несущей конструкции, расчетной схемы и т.д. cubinecna Металлические конструкции 7 20.04.2014 01:19
Определение частотной характеристики изоляции воздушного шума трёхслойной наружной бетонной конструкции Руслан 28081986 Железобетонные конструкции 1 25.02.2014 11:29
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57