Цитата:
Сообщение от skam
На последних этажах обычно случай больших эксцентриситетов (малая N при большом M), что приводит к тому, что колонна работает не как сжатый элемент, а изгибаемый из-за чего армирование существенно увеличивается.
|
А если шарнир?
Цитата:
Сообщение от Serik_MLC
В некоторых проектах сталкиваюсь с тем что в вертикальных конструкциях (колонны/пилоны) не вижу разницы между сечением колонн, диаметром арматуры, маркой бетона на первом этаже и во всех последующих. Вопрос - почему?
|
А что за пилон-то? Если там d16 шаг 200 - то это конструктивно. В колоннах любой уважающий себя и свой труд конструктор заложит разную арматуру, например, в 14-этажке. В пилонах может быть нерасчетная арматура (другими словами она там не нужна, но установлена конструктивно).