Спасибо за ответы. Вроде бы удалось договориться с экспертом обойтись без отгибов.
Я, кстати, тоже отгибы видел только в учебниках, в реальных проектах не встречал. Хомуты из А500С, конечно хорошо. Но формально здесь нарушается требование СП о радиусе загиба стержней. Например, для d8 диаметр отправки должен быть =8*5=40мм. Сложно сказать насколько это здесь принципиально. |
|||
|
||||
ну так а в чем проблема c такими крюками?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
У меня оправка 30 мм. С учетом упругости арматуры получаю где то 40 мм. А вообще радиус расчитывается исходя из допустимой деформации металла.
Внутри сжимается, снаружи растягивается. Если предел растяжения не превзойден - значит нет трещин. Все. Через пол-года в изгибе не остается напряжений, даже раньше. Постоянно пользуюсь хомутами-половинками. Варю уже на месте. И получаю просто неимоверные конструкции! Это как полет! |
|||
|