| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт анкерного болта.

Расчёт анкерного болта.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2010, 13:08
Расчёт анкерного болта.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем.
Вот, задался вопросом при расчёта анкерного болта опоры: на что рассчитывается такой болт, если имеется только вертикальная нагрузка (например N=5тонн)? Других нагрузок нет (ни М ни Q) либо они мизерны.
Дело в том, что часто сталкиваюсь с подобной задачей, когда нагрузки только вертикальные и при расчёте я получаю отрицательную величину нагрузки на анкерный болт - естественно смысла рассчитывать такой болт на сжатие нет.
Просмотров: 58752
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:19
#101
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


petrgrigorich а что именно petrgrigorich вызывает у вас petrgrigorich затруднения? определение усилия в болте petrgrigorich? Или petrgrigorich как посчитать на трение при отсутствии прижимающей силы petrgrigorich?
И что за отрыв petrgrigorich? Вся колонна пытается взлететь petrgrigorich или просто момент в паре болтов преодолевает вертикальное усилие?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:22
#102
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Бармаглотище, таких сообщений у Вас уже более шести тысяч. Если, по какой-то причине, вы не в состоянии ответить, возможно, и писать не стоит.
Любое высотное сооружение, для которого ветровая нагрузка является расчётной, имеет отрыв или колонна каркаса в условиях сейсмики.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:29
#103
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


общий ответ на невнятный "общий" вопрос я дал.
Если нужно что-то более конкретное - то и вопрос более конкретный надо бы задавать. С уточнениями - что именно непонятно.
Между прочим, я на это как бы и намекаю - задаю уточняющий вопрос - что за отрыв?
Offtop: Хотя что я спорю и пытаюсь что-то доказать, как будто это мне надо. У меня-то нету проблем с расчетом болтов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:33
1 | #104
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
нельзя ни в одну из трёх предложенных для расчёта формул вставить отрицательную нормальную силу
Почему вы так решили? Покажите на примерах.
Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
не ясно какое количество болтов работает при растяжении
Если центрально растянутая колонна, то все болты заработают на растяжение.
Если внецентренно-растянутая, то в принципе может быть такое, что часть болтов не работает вовсе, т.к. под плитой базы колонны есть сжатая зона. А вот надо ли вам обеспечивать сдвигоустойчивое соединение путем затяжки болтов мне отсюда не видно.
Вообще то как распределятся усилия в болтах инженер определяет решая задачу методами строительной механики. А они универсальные и в НОРМАХ их не прописывают. Никому отсюда не видно вашу конструкцию и усилия в ней. Поэтому никто вам не скажет что там будет именно у вас.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:34
| 1 #105
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Любое высотное сооружение, для которого ветровая нагрузка является расчётной, имеет отрыв или колонна каркаса в условиях сейсмики.
Так это все-таки пытающаяся взлететь колонна?

Если момента нет - то отрывающую силу просто делим на кол-во болтов с учетом "плечевых" расстояний.
Если есть - считаем относительный эксцентриситет и распределяем усилия на болты с учетом относительного эксцентриситета и "плечевых" расстояний.
Никакой передачи усилия за счет терния, естественно, нету, ставим противосдвиговые элементы и спим спокойно.

Что еще (вот только конкретно, а не "как мне посчитать колонну?") интересует?

Offtop: на основании чего я так считаю ьрлты в данных ситуациях - на основании учебников теоретической механики и сопромата
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:23
#106
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


При расчёте анкерных болтов сплошных колонн мы находим эксцентриситет и он будет отрицательным
Сжатую зону определяем по формуле . Отрицательный эксцентриситет будет уменьшать значение в скобках, а разность под корнем превратиться в сумму.
Нагрузка на болт , где сжатая зона будет отрицательной
Для сквозных колонн, если момент незначительный или его вообще нет, то нагрузка на болт будет отрицательная
Формула для расчёта болтов для крепления оборудования даёт усилие с плюсом, то есть растяжение, но смущает то, что она для крепления оборудования и исходя из формулы, если, допустим, мы рассматриваем обыкновенную сплошную колонну, то в расчёте фигурируют все болты, даже сжатые
Leonid555, спасибо за ответы. Это логично. Работая с нормами я полагаю, что в них должны, хотя бы, намекать или давать ссылки. Получается, что чётко описаны одни ситуации и ни слова о других. Домысливать недосказанное нельзя и это сбивает с толку. Нужен опыт, вот и родился вопрос.
Где мы можем проверить собственные решения? Я знаю только расчёт баз в "Комете-2", а как в ней подбираются болты не известно. Если задать чистое растяжение в 100 тонн, то программа даст два 56 болта, при условии наличия четырёх в базе. Но если посчитать руками и взять 50 тонн на болт, то это 72, а если 25 тонн, то 48 с хороши запасом.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:26
#107
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


petrgrigorich, в институт, срочно, на 5 лет.

Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Сжатую зону определяем по формуле
какая сжатая зона при чистом отрыве и почти отсутствующем моменте?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:31
#108
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Николай Г., в теме участвует Бармаглотище, друг с другом вам будет сподручней обсуждать моё косноязычие

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если момента нет - то отрывающую силу просто делим на кол-во болтов с учетом "плечевых" расстояний.
Что такое "плечевые" расстояния?
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:43
#109
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


petrgrigorich, речь не о "косноязычии", а о том, что вы не очень понимаете терминологию в принципе. В СП43 даны частные случаи наиболее сложных вариантов и то скорее для общего понимания, Ваш же случай намного проще - ни какого трения, ни какого прижима, ни каких сложностей определения напряжений в подколоннике. В общем то банальное N/An<Ry
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:48
#110
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Николай Г., как быть с Бармаглотище, который
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: на основании чего я так считаю ьрлты в данных ситуациях - на основании учебников теоретической механики и сопромата
считает, что
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если момента нет - то отрывающую силу просто делим на кол-во болтов с учетом "плечевых" расстояний.
Если есть - считаем относительный эксцентриситет и распределяем усилия на болты с учетом относительного эксцентриситета и "плечевых" расстояний.
И как быть с предположением Leonid555,
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если внецентренно-растянутая, то в принципе может быть такое, что часть болтов не работает вовсе, т.к. под плитой базы колонны есть сжатая зона. А вот надо ли вам обеспечивать сдвигоустойчивое соединение путем затяжки болтов мне отсюда не видно.
У Вас
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В общем то банальное N/An<Ry
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:57
#111
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Это что же за сооружения там у вас такие, что нет М и Q ?
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:58
#112
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


petrgrigorich, я упростил до нельзя, при полной симметрии, отсутствии момента и все такое;
Бармаглотище дал немного более широкий случай, когда болты могут как попало стоять или со смещением каким; ну или момент и перераспределение идет
Leonid555 говорит о случае с большим моментом при отрыве, где часть болтов таки попадет в сжатую зону, но это совсем не противоречит утверждению
Цитата:
считаем относительный эксцентриситет и распределяем усилия на болты с учетом относительного эксцентриситета и "плечевых" расстояний.
. В общем то с моментом это просто пара разных подходов определения одного и того-же с не большой погрешностью.
Тут главное суть формул СП поняять, ну или пособие по болтам анкерным открыть и прочитать.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:01
#113
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Быть очень просто - начать думать.
Сжатие без отрыва, сжатие с частичным отрывом, отрыв без сжатия - разные расчетные случаи. По-разному считаются.
В моем посте речь шла про "полный улет колонны в безвоздушное пространство".

Поэтому надо сначала оценить, какой конкретно ваш случай - а потом уже подбирать методику.
В случае, когда М настолько большой, что все равно пересиливает отрицательный N и под парой болтов имеется сжатая зона - используете формулы из сп43. Только не бездумно, а основываясь на знаниях сопромата и прочих дисциплин.

Еще раз: если хотите конкретный ответ - то задавайте конкретный вопрос. С цифрами, картинками и т.д.

Offtop: Это как "посчитать колонну на устойчивость". Колонна может быть центрально сжатая, внецентренно сжатая с m<20, может быть внецентренно-сжатая с m>20. Для внецентренно сжатых может быть критичной изгибная форма, а может и изгибно-крутильная. А для внецентренно-сжатых с m>20 - еще и устойчивость плоской формы изгиба всплывает.
Это все разные расчетные случаи, со своими расчетными методиками.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2017 в 17:08.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:03
#114
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Николай Г., формулы, написанные в 106 сообщение взяты из пособия, только часть из них есть в СП.
Если вы
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
упростил до нельзя, при полной симметрии, отсутствии момента и все такое;
, то у меня ещё и проблемы со зрением, так как этого нет в 109 сообщении.
Зачем Вы отвечаете за других...
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:18
#115
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Что такое "плечевые" расстояния?
теоретическая механика, 1 семестр изучения.
Определение реакций. реакции - усилия в болтах, внешняя сила - N от пытающейся улететь колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 112
Размер:	16.8 Кб
ID:	190691  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:31
#116
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Ага... Всегда есть такие студенты, которые к абсолютно любой задаче задают единственный вопрос "по какой формуле считать?". Видимо со школы осталась привычка, где часто учат тупо подставлять нужные цифры в нужные формулы и ничего более.

Товарищи, коли всплыла тема про болты и их анкеровку. Нет каких-нибудь норм на прочность бетона для анкеровки? Допустим стержень прямой. Заглубить на сколько-то там диаметров достаточно. Но разве это не зависит от бетона?
Например, для бетона В20-В25 хватит 25 диаметров заглубления. А хватит ли их для бетона В10? А разнятся ли ответы, если анкер работает на растяжение или на срез? Вообще тема, когда разрушение происходить не по болту, а по бетону достаточно сложная.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:42
#117
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Товарищи, коли всплыла тема про болты и их анкеровку. Нет каких-нибудь норм на прочность бетона для анкеровки? Допустим стержень прямой. Заглубить на сколько-то там диаметров достаточно. Но разве это не зависит от бетона?
Например, для бетона В20-В25 хватит 25 диаметров заглубления. А хватит ли их для бетона В10? А разнятся ли ответы, если анкер работает на растяжение или на срез? Вообще тема, когда разрушение происходить не по болту, а по бетону достаточно сложная.
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ
(к СНиП 2.09.03
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:29
#118
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Например, для бетона В20-В25 хватит 25 диаметров заглубления. А хватит ли их для бетона В10? А разнятся ли ответы, если анкер работает на растяжение или на срез? Вообще тема, когда разрушение происходить не по болту, а по бетону достаточно сложная.
Посмотрите СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" Приложение Г пункт Г.18
25 диаметров - это заделка болта с прямым отгибом в бетоне класса В12,5 (по старому - марка М150).

Работа фундаментных болтов на срез (как в МК) НОРМАМИ не предусмотрена. Можно лишь выполнить затяжку фундаментных болтов и увеличить силу трения под базой колонны. Эта сила трения и воспримет сдвиг. А сами фундаментные болты упорами не являются.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Работая с нормами я полагаю, что в них должны, хотя бы, намекать или давать ссылки. Получается, что чётко описаны одни ситуации и ни слова о других.
В НОРМАХ много чего нет. Инженер должен думать сам. Его для этого и учат в вузе таким наукам как сопромат, теормех, строймех и расчет конструкций из конкретных материалов. И никто не запрещает пользоваться методами этих расчетных дисциплин.
Вы для начала сделайте простую инженерную прикидку. Методами сопромата определите есть ли в вашем случае сжатие под опорной плитой базы колонны.

Пусть опорная плита базы колонны имеет размеры ширина B и длина L. Плоскость действия момента параллельна L. Базу колонны рассматриваем как жесткий штамп сечением BхL.
Тогда площадь сечения F=BхL; момент сопротивления изгибу сечения W=(BхLxL)/6.
Для определения напряжений под опорной плитой базы колонны используем известные формулы сопромата, которые позволяют вычислить нормальные напряжения в сечении. (N/F)+(M/W) или (N/F)-(M/W). Понятно, что в растянутой зоне напряжения от N и M будут суммироваться, а в сжатой зоне - вычитаться, т.к. у вас сила N создает отрыв базы колонны.
Может быть два случая. Первый - все сечение растянуто, но напряжения меняются по величине по сечению. Второй - часть сечения растянута, а часть сжата.
В первом случае все усилия воспринимают фундаментные болты. Просто одни будут больше растянуты, а другие меньше. Так как болты у вас одинаковые, то надо найти наиболее нагруженный болт. Только и всего.
Во втором случае есть сжатая зона бетона под базой колонны и часть болтов вообще не работает.

Последний раз редактировалось Leonid555, 07.07.2017 в 12:29.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:45
#119
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Нет каких-нибудь норм на прочность бетона для анкеровки? Допустим стержень прямой. Заглубить на сколько-то там диаметров достаточно. Но разве это не зависит от бетона?
Например, для бетона В20-В25 хватит 25 диаметров заглубления. А хватит ли их для бетона В10? А разнятся ли ответы, если анкер работает на растяжение или на срез? Вообще тема, когда разрушение происходить не по болту, а по бетону достаточно сложная.
Ничего сложного. Есть даже методика определения прочности бетона методом вырыва. Бурят дырку, крепят анкер и тянут его. Получают усилие, при котором вырывается конус и по этому усилию определяют прочность бетона на сжатие.
На срез анкерные болты не работают.
Во-первых, они, тогда уж, работают на изгиб. Во-вторых, разрушение в этих случаях происходит не по болту, а по грани бетона - выкалывается она. И цифры несущей способности анкерных болтов на горизонтальную силу - смешные.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Работа фундаментных болтов на срез (как в МК) НОРМАМИ не предусмотрена.
Она не нормами не предусмотрена, а природой
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:56
#120
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можно лишь выполнить затяжку фундаментных болтов и увеличить силу трения под базой колонны. Эта сила трения и воспримет сдвиг. А сами фундаментные болты упорами не являются.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На срез анкерные болты не работают.
Она не нормами не предусмотрена, а природой
Что-то вы меня озадачили.
Вот берём, например, такие анкера.
Они, вроде как, прекрасно работают на срез. Да ещё и выдерживают тонны, а некоторые и десятки тонн.

Так что всё же скорее именно
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Работа фундаментных болтов на срез (как в МК) НОРМАМИ не предусмотрена
А сами по себе они отлично работают.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт анкерного болта.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41