| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирно-неподвижный узел. Как?

Шарнирно-неподвижный узел. Как?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2012, 20:08 #1
Шарнирно-неподвижный узел. Как?
DenisChernyshev
 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 49

Как можно сделать опирание фермы на колонну шарнирно-неподвижным? Является ли опирание фермы на колонну сбоку шарнирно-неподвижным? Если нижний пояс жестко примыкает через болты. А верхний через болты с овальными отверстиями.
Просмотров: 3826
 
Непрочитано 11.05.2012, 02:26
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от DenisChernyshev Посмотреть сообщение
Если нижний пояс жестко примыкает через болты. А верхний через болты с овальными отверстиями.
Серия 1.460.2-10 в.1 Стальные конструкции покрытий одноэт. произв. здан. с фермами из парных уголков стр.12.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 10:15
#3
DenisChernyshev


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Серия 1.460.2-10 в.1 Стальные конструкции покрытий одноэт. произв. здан. с фермами из парных уголков стр.12.
Это и есть шарнирно-неподвижный?
DenisChernyshev вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 11:20
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


для нижнего пояса - шарнирно-неподвижная опора
для верхнего - "шарнирно-подвижная"

В целом ферма в данном случае будет иметь шарнирное опирание на колонну, а вот если ввести и в верхний узел неподвижный шарнир (сделать отверстие круглым или приварить фасонку к колонне) то расчетная схема меняется на жесткое опирание фермы на колонну (возникает пара сил направленная вдоль поясов и имеющая плечо равное высоте фермы. что и создает момент)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирно-неподвижный узел. Как?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34