розетка в ванной комнате
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 2651
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Можно и не делать, но лучше сделать!!! Ванна - особоопасное помещение, сырое, вероятность срабатывания узо на этой линии велика, поэтому чтобы не отключались другие приборы лучше линию выделить - логика вроде здравая!. Помимо соответствующего айпи незабудьте про дополнительное уравнивание потенциалов; а именно не безызвестный товарищ Шатров говорит о том что помимо проводника защитного заземления (РЕ) который придет из щитка, в ванной комнате нужно сделать СДУП, для этого в розетку должен придти еще дополнительный 4 проводник местной системы уравнивания потенциалов! Этот четвертый провод подключается к болтику заземления в этой розетке и идет на шинку, также на эту шинку приходять проводники от ванны и от труб (даже от пластиковых!!! - спросите как от пластиковых????)))) да да и от них тоже - типа вставляется втулка металичекская и от нее проводничек...вот так вот)))) Не верите - погуглите на эту тему в журнале "Новости электротехники" вопросы и ответы! - много там есть интерестинг!
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Да наша нормативка как и любой наш закон ... хрен знает что они имели ввиду, когда писали или переводили... Если объект находится в Москве - то можно найти какие нить местные нормы - в них может быть конкретно что то и будет указано, в частности видел конкретные формулировки про подключение компов в классах - но это чисто в москве я так понял, там и кабель чутли не в металлических трубах в классе, и решетки на окнах заземлены..
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Можно и не делать.
СП 31-110-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БСК 2009 | Kryaker | Разное | 358 | 02.01.2010 01:07 |
Потолок из ГКЛ в ванной | asys | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.12.2009 22:34 |
Устройство пола в ванной комнате. | Гелиос | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.11.2009 11:59 |
Темперетура в ванной комнате | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.04.2009 15:42 |
Какой влажностный режим в ванной комнате в жилье | gavr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.03.2009 08:58 |