Помогите определить напряжения в арматуре при помощи RCDiagra верно
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

Помогите определить напряжения в арматуре от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок для исходных данных,приведенных на картинке.
усилия заданы от нормативных нагрузок.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.jpg
Просмотров: 400
Размер:	46.8 Кб
ID:	176238  


Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 15:27.
Просмотров: 29770
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 10:17
#81
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Наверное, опять связано с точкой приложения N. Похоже, этот момент Вы так и не прочувствовали.
да нет,понял . просто у меня в два раза ниже напряжение в арматуре при образовании трещин выходит,чем по Статике или ручным
приложил задачку.сколько у вас получается (какой Mcrc и СигмаScrc)?
Вложения
Тип файла: zip Вопрос.zip (657 байт, 11 просмотров)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 13:02
#82
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
просто у меня в два раза ниже напряжение в арматуре при образовании трещин выходит,чем по Статике или ручным
приложил задачку.сколько у вас получается (какой Mcrc и СигмаScrc)?
Если вы делаете расчет для определения ширины трещин, то согласно СП напряжение в арматуре надо определять без учета растянутого бетона (см. п. 8.2.16). Поэтому надо обнулить Rbt.
Поскольку в RCDiagra нельзя поменять нормативные значения сопротивлений, для этого надо делать расчет по расчетным РСУ, но повышающими коэффициентами Gbi и Gsi привести расчетные сопротивления к нормативным значениям, а для Rbt задать коэффициент 0.01 (меньше нельзя).
Кроме того, советую использовать трехлинейную или криволинейную диаграмму бетона, но не двухлинейную (двухлинейная имеет перелом в нулевой точке, что очень нехорошо).
Откорректированный пример выкладываю. Получилось Mcrc=-171 кНм, СигмаS,crc=49.7 МПа (при той же N).
И еще немного повысить точность расчета можно измельчением сетки. При 100 КЭ по высоте сечения получилось Mcrc=-168 кНм, СигмаS,crc=47.5 МПа.
А вообще, ширина раскрытия трещин рассчитывается в самом Старке по трехлинейной диаграмме для бетона. «Вручную» не так-то просто получается, учитывая п. 8.2.7 СП63.
Вложения
Тип файла: zip Вопрос_red.zip (639 байт, 17 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 14:27
#83
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Про раскрытие трещин- согласен,не учитывается. выше вроде была просьба-предложение- сделать галочку вкл/выкл учет растнутого.
мне интересно при образовании трещин-там учитывать надо растянутый бетон.
и у меня получилось:
Статика Mcrc=149кНм. Сигма-38.1Мпа
Бедовые Руки- Mcrc=147.11кНм. Сигма-38.1Мпа
Все по двухлинейной (иные не предлагать)),это осознанный выбор,необходимое зло).
Offtop: дома поставлю наконец вечером 2017.испробую.
Offtop: СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 16:29
1 | #84
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Все по двухлинейной (иные не предлагать)),это осознанный выбор,необходимое зло).
Двухлинейную диаграмму не всегда можно использовать. Mcrc надо вычислять по трехлинейной. Пункт 6.1.24 СП 63. Примеры в статье http://www.eurosoft.ru/files/publ/21rcnlsection.pdf это подтверждают.
__________________
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 17:02
#85
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Двухлинейную диаграмму не всегда можно использовать
Спасибо,с этим спорить не собираюсь) но мне нужна именно она сейчас))
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 22:27
#86
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Посчитал в 2017.
Мcrc-150.Напряжение очень маленькое-9,5мпа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1255.PNG
Просмотров: 43
Размер:	92.5 Кб
ID:	185389  
Вложения
Тип файла: zip 22.zip (639 байт, 8 просмотров)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 16:22
1 | #87
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Напряжения маленькие, поскольку обращования трещины не произошло еще у Вас. Повышайте момент до образования трещины.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 17:03
#88
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Напряжения маленькие, поскольку обращования трещины не произошло еще у Вас. Повышайте момент до образования трещины.
ну момент =моменту образования трещин (151)
у меня руками(по пособию к сп 52) и в "Статике" -момент 149 (crc) и соответствующее напряжение -38,1МПа.
хочу разобраться где у меня косяк.сейчас сброшу статику
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cтатика 1.PNG
Просмотров: 38
Размер:	42.0 Кб
ID:	185461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Статика2.PNG
Просмотров: 50
Размер:	54.9 Кб
ID:	185462  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 17:36
1 | #89
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Момент трещинообразования — момент возникновения трещины, который равен следующему моменту, как Вы вышли за пределы кривой деформирования при растяжении для части сечения. Для начала нужно его определить, а потом напряжения сравнивать. У меня момент ~155 получился с несколько большими напряжениями.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 22:05
#90
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Момент трещинообразования — момент возникновения трещины, который равен следующему моменту, как Вы вышли за пределы кривой деформирования при растяжении для части сечения. Для начала нужно его определить, а потом напряжения сравнивать. У меня момент ~155 получился с несколько большими напряжениями.
таки да. вот я их и определил. 149(и 151 по RCD 2017) при двухлинейной
у вас криволинейная на сайте,я полагаю? у вас 155кНм.а напряжения?
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 23:17
#91
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


У меня трехлинейная диаграмма, но я сейчас НДМ под мультиматериалы и произвольные кривые деформирования переделываю, может через месяц-два запущу обновление (работа последний год все время свободное съедает). По текущей версии у меня 154.5 кНм и 66 МПа в растянутой арматуре с 0.04 мм раскрытием.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 00:38
#92
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


можно ли с помощью RCDiagra рассчитать сечение сталежелезобетонного элемента по прочности ??
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 13:07
#93
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
можно ли с помощью RCDiagra рассчитать сечение сталежелезобетонного элемента по прочности ??
Можно, но с оговорками:
- жесткая арматура представляется распределенной арматурой, каждый участок которой при расчете будет учтен как 10 стержней;

- расчетные сопротивления стержневой и жесткой арматуры одинаковые.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image001.jpg
Просмотров: 46
Размер:	41.9 Кб
ID:	186310  
Вложения
Тип файла: zip Stalezb.zip (673 байт, 17 просмотров)
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите определить напряжения в арматуре при помощи RCDiagra верно

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить серию жб колонны Muxa22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.05.2014 14:17
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44