Документация на теплоспутники и трубопроводы 5 категории
Регистрация: 27.05.2012
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 17503
|
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
ПБ 03-585-03 - Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
".....8.6. Сдача-приемка смонтированных трубопроводов 8.6.1. Сдача-приемка трубопроводов после монтажа осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и проекта. 8.6.2. До начала пусконаладочных работ готовится необходимая документация. 8.6.3. Исполнительный чертеж участка, прилагаемый к свидетельству, выполняется в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре, без масштаба. Он должен содержать нумерацию элементов трубопровода и нумерацию сварных соединений с выделением монтажных швов. Для трубопроводов, подлежащих изоляции или прокладываемых в непроходных каналах, указывается расстояние между сварными соединениями. Нумерация сварных соединений на исполнительном чертеже и в свидетельстве о монтаже должна быть единой. Для трубопроводов с условным давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и более нумеруются также разъемные соединения. К исполнительному чертежу прикладывается спецификация на детали и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода. 8.6.4. Перечни скрытых работ при монтаже технологических трубопроводов указываются в документации. Освидетельствование скрытых работ следует производить перед началом последующих работ. 8.6.5. Перечень документов на сборочные единицы, детали и материалы, применяемые при монтаже трубопровода, включают в состав свидетельства о монтаже. 8.6.6. Комплектовать свидетельство о монтаже участков трубопроводов следует на технологический блок или технологический узел, указанный в проекте....." P.S. Документы надо ЧИТАТЬ а не СМОТРЕТЬ. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
п. 5.8 там же.
Речь идет о теплоспутниках и изоляции. Если тепловой спутник - труба с теплоносителем - вода, пар, или что угодно - требования те же. (см. область действия ПБ 03-858-03). Да, четко и дословно это здесь не прописано. Но суть остается та-же. Не будешь же систему обогрева трубопровода тепловым спутником выводить в теплоизоляцию трубопровода.. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
и тут смешались в кучу кони-люди... Промышленная безопасность ОПО, подконтрольным РОстехнадзору и ОТиТБ - немножко разные вещи...
А давайте внесем неменого ясности - что за объект (без подробностей) и что за труба (не теплоспутник) Последний раз редактировалось Deader, 10.09.2012 в 18:09. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Сейсмика. Категории зданий. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 04.04.2014 17:51 |
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? | natasha_snw | Инженерные сети | 6 | 06.04.2012 04:53 |
Помещения категории В в здании категории Г | Victor56 | Архитектура | 3 | 11.01.2012 16:21 |