| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки.

Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2013, 20:56 #1
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки.
Бихич
 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177

Уважаемые господа строители! Нужен совет по анкеровке сжатой арматуры ж/б монолитной балке в колонне. Вопрос в следующем. Очень часто минимальная длина анкеровки арматуры (15d) превышает поперечное сечение вертикальной конструкции. В соответствии с нормативами (СП 52-101-2003 п. 8.3.19, СП 63.13330.2012 п. 10.3.22) применение отгибов не рекомендуется для анкеровки сжатой арматуры периодического профиля. Строители заливают (в нашем случае) вертикальную конструкцию до уровня низа горизонтальной (балка, колонна) так что завести отгиб в нижележащий участок колонны невозможно. Подскажите пожалуйста технологичный способ анкеровки сжатой арматуры балки при данном варианте. (диаметр арматурных стержней 32А500, пролет 10.8 м, кл. В25, сечение балки 750х400, колонны 400х500)
Просмотров: 3430
 
Непрочитано 14.08.2013, 01:08
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


п. 2.41 (б) Руководства по конструированию.
Offtop: Я не знаю, что там за арматура в пролете и какое сечение балки, но доводить к опоре 32 арматуру - это круто.

Последний раз редактировалось Yuzer, 14.08.2013 в 04:53.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 10:35
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
сжатой арматуры балки
Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
диаметр арматурных стержней 32А500
А Вы уверены, что они там требуются по расчету?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 14:02
#4
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Все естественно намного проще. Балка является жестко-защемленной, изгибающие моменты верхней и нижней зон (в разных сечениях естественно) примерно одинаковые, армирование следовательно тоже примерно одинаковое. Чтоб не увеличивать трудоемкость подрядчик предлагает армировать одинаково верх и низ балки без изменения диаметров арматуры и тд (деньги на металл он тут не экономит). Естественно в сжатой зоне такое армирование не требуется, но получается как тут угодить всем ведь если доводить до опоры диаметр 32 мм то хотелось бы соблюсти и условия анкеровки по нормативу ведь даже если пересчитывать длину анкеровки с учетом отношения площадей требуемой по расчету и фактически установленной то и в этом случае эта длина не должна быть менее 15d (10d с учетом установки доп. элементов). Просто хотелось услышать кто может какие решения принимает отличные от картинок изображенных в сп/пособиях/руководствах
Бихич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не маловато ли армирование колонн? Saiph Лира / Лира-САПР 17 29.03.2011 13:27
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14