| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом?

Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2018, 12:56 #1
Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом?
Tata85
 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 6

Нн

Последний раз редактировалось Tata85, 28.01.2018 в 11:46. Причина: Н
Просмотров: 2834
 
Непрочитано 24.01.2018, 15:52
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Tata85 Посмотреть сообщение
Дом был построен из шпал, облицован кирпичем. Шпалы разобрали.
А плиты на чем висят теперь?

Цитата:
Сообщение от Tata85 Посмотреть сообщение
Стоит вопрос как быть с плитами?
А с ними что не так?

Цитата:
Сообщение от Tata85 Посмотреть сообщение
Нужно ли их усилять? Если да, то как лучше?
Откуда мысли про усиление?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 15:54
#3
Tata85


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 6


Нн

----- добавлено через ~1 мин. -----
Нн

Последний раз редактировалось Tata85, 28.01.2018 в 11:47.
Tata85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 16:00
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Tata85 Посмотреть сообщение
Говорят, что используем не по назначению. Они используются как крышы производственных зданий.
В том числе. Но снеговая нагрузка по стране очень разная, а еще и мешки снеговые бывают, в которых нагрузки в 2-3 раза больше чем на жилых перекрытиях, соответственно и плиты бывают разные. Все индивидуально, смотреть нужно маркировочку там, форму, рабочее армирование может и т.п. Если стояли 20 лет и целы, то зачем сейчас переживать, или решили стяжки под теплые полы с пол метра налить?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 16:04
#5
Tata85


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 6


Нн

Последний раз редактировалось Tata85, 28.01.2018 в 11:47.
Tata85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 16:07
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Насчёт трещины то в чем вопрос? Нужно ли усилять конкретно эту плиту? Приложите фото и нарисуйте схему где проходит трещина. А для того, чтобы определить тип несущей способности как вам советует, следует у опоры отбить зс бетона, для контроля диаметра и количества продольной арматуры.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 16:23
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tata85 Посмотреть сообщение
из шпал
- из железобетонных или деревянных?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 16:28
#8
Tata85


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 6


Нн

Последний раз редактировалось Tata85, 28.01.2018 в 11:48.
Tata85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 16:40
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tata85 Посмотреть сообщение
Деревянных
- значит, пропитанных; а значит за 20 лет эта пропитка уже и кирпич стен испарениями напитала. Долго в этом здании находиться не надо, жить - тем более.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 16:42
#10
Tata85


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 6


Нн

Последний раз редактировалось Tata85, 28.01.2018 в 11:48.
Tata85 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 16:44
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
у опоры отбить зс бетона
- в середине пролёта усилия сцепления между бетоном и арматурой сильно меньше.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите распознать ребристые плиты перекрытия и железобетонные ригеля Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.05.2016 21:31
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? Oberin Martell Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2014 09:12
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16