Непрочитано 26.06.2014, 14:24 #1
Опирание стальных балок на колонну
stanislav_1933
 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115

Добрый день, уважаемые коллеги!
В процессе строительства АЗС возник след. вопрос-стальная неразрезная балка навеса над топливораздаточными колонками шарнирно опирается на колонну сверху. Для центральной передачи нагрузки на колонну к балке приварена центрирующая пластина (ребро). Знаете, по типу опирания подкрановых балок на колонны промзданий. Типичный такой узел. Естественно торец пластины должен быть остроган, для плотного контакта с опорной плитой оголовка колонны. Строители сообщают, что не знают как такие пластины острагиваются и категорически не хотят делать такой узел (в смысле ставить пластину и ее строгать). Просят узел упростить. Опорная реакция достаточно ощутимая-порядка 10-12 тн. Все справочники и типовые серии на такую реакцию уже дают конструкцию с опорными фланцами, центрирующими ребрами с острожкой опорных поверхностей и.т.п. Сам я понимаю, что просто поставить балку сверху и приварить-это неграмотный вариант, возможен вариант внецентренной передачи нагрузки, и , честно говоря не хочу отступать от провереных решений. Как быть? Узел прилагаю.

Изображения
Тип файла: jpg опирание балки_1.jpg (170.8 Кб, 2134 просмотров)

Просмотров: 8916
 
Непрочитано 26.06.2014, 15:55
#2
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


вообще то это их проблемы если они не могут найти где фрезернуть одну сторону пластины. Заказчик не примет конструкции, не подпишет процентовки вот тогда забегают. Лично я не вижу ничего сложного в изготовлении данного узла, у нас на заводе делают такие узлы и вопросов не задают.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:01
#3
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Строительство остановить, строителям предложить "сложить полномочия" (убраться восвояси), по договору за незаконченные работы не платить, выставить пеню за срыв сроков, заключить договор с новой нормальной СМО, закончить строительство.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:25
#4
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Если узел шарнирный, зачем болты на таком растоянии 187мм в каждую сторону? Плечо большое, момент появится приличный. Я думаю нужно в створе колонны сделать. Да и ребрышко раза в 3 я бы шире сделал...

Незаметил что труба, думал двутавр )

Последний раз редактировалось vik123, 26.06.2014 в 17:30. Причина: ошибка
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 17:27
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вроде и простой (должен быть) этот узел, но сконструирован - очень сложно.
Очень много лишнего (т.е. - не понятно зачем? нарисованного).
Строители - это тоже видят и сейчас просто проверяют Вас .
Вам ничего не остаётся, как стоять на своём (иначе подмочите репутацию. И не только свою, а Всех Нас).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 22:54
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Если узел шарнирный, зачем болты на таком растоянии 187мм в каждую сторону? Плечо большое, момент появится приличный. Я думаю нужно в створе колонны сделать. Да и ребрышко раза в 3 я бы шире сделал...

Незаметил что труба, думал двутавр )
а я бы и еще раздвинул. Скажу страшную вещь: чем дальше их раздвигаешь - тем шарнирнее узел.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 06:25
#7
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 596


выполнить опорное ребро из прокатного квадрата 20х20 , и ничего строгать не надо
27legion вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 08:46
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
выполнить опорное ребро из прокатного квадрата 20х20 , и ничего строгать не надо
Или отрезок полосы 20х40, 20х60. И всех делов. Можно и не строгать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 13:21
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


строжка опорного ребрышка не имеет смысла без фрезеровки оголовка колонны (какой смысл выравнивать, чтобы поставить ровное на кривое?)

так что взять ребрышко с кисп по смятию < 0,5 и спать спокойно, без всяких лишних дорогостоящих операций
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 14:20
#10
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
взять ребрышко с кисп по смятию < 0,5 и спать спокойно, без всяких лишних дорогостоящих операций
надеюсь Вы это на полном серьёзе?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 04:27
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


абсолютно.
Предположим, нам по расчету нужно площадь ребрышка 10 см2. Если и сделаем 10 - то надо обеспечивать плотный контакт ребрышка и оголовка колонны, что ведет к... чему? верно. всяким строжкам-фрезеровкам и ребра, и оголовка.

А теперь возьмем ребрышко с площадью не 10, а 20 см2. т.е., мы допускаем отсутствие плотного прилегания на половине площади "предполагаемого" контакта.
а если 30 см2 возьмем?
Стоимость "лишнего" килограмма стали несопоставима со стоимостью фрезеровки. Не говоря уже о времени на изготовление детали.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 10:29
#12
Vол4ица

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2010
самара
Сообщений: 34
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™


[quote=Бармаглотище;1281260]а я бы и еще раздвинул. Скажу страшную вещь: чем дальше их раздвигаешь - тем шарнирнее узел.[/quot

Если балка разрезная (в данном случае неразрезная) разве нет?
Vол4ица вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 11:05
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


в любом случае. Речь-то идет об узле опирания балки на колонну.
Просто в случае с разрезной оба края будут отгибаться вниз, а у неразрезной - один вверх, один вниз.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 16:08
#14
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


думаю можно использовать типовой узел опирания той же подкрановой балки на крайнюю колонну - там пластина, вроде, как в п.8
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Или отрезок полосы 20х40, 20х60. И всех делов. Можно и не строгать.
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:58
#15
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


А насколько обоснованна установка ребра в прокатной балке? В теории местная устойчивость должна быть обеспечена без ребра вроде..
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание стальных балок на колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс marija Деревянные конструкции 3 21.02.2013 13:34
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24