| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.06.2014, 14:24 | #1 | |
Опирание стальных балок на колонну
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 8916
|
|
||||
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166
|
вообще то это их проблемы если они не могут найти где фрезернуть одну сторону пластины. Заказчик не примет конструкции, не подпишет процентовки вот тогда забегают. Лично я не вижу ничего сложного в изготовлении данного узла, у нас на заводе делают такие узлы и вопросов не задают.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Строительство остановить, строителям предложить "сложить полномочия" (убраться восвояси), по договору за незаконченные работы не платить, выставить пеню за срыв сроков, заключить договор с новой нормальной СМО, закончить строительство.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Если узел шарнирный, зачем болты на таком растоянии 187мм в каждую сторону? Плечо большое, момент появится приличный. Я думаю нужно в створе колонны сделать. Да и ребрышко раза в 3 я бы шире сделал...
Незаметил что труба, думал двутавр ) Последний раз редактировалось vik123, 26.06.2014 в 17:30. Причина: ошибка |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Вроде и простой (должен быть) этот узел, но сконструирован - очень сложно.
Очень много лишнего (т.е. - не понятно зачем? нарисованного). Строители - это тоже видят и сейчас просто проверяют Вас . Вам ничего не остаётся, как стоять на своём (иначе подмочите репутацию. И не только свою, а Всех Нас). |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
а я бы и еще раздвинул. Скажу страшную вещь: чем дальше их раздвигаешь - тем шарнирнее узел.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
строжка опорного ребрышка не имеет смысла без фрезеровки оголовка колонны (какой смысл выравнивать, чтобы поставить ровное на кривое?)
так что взять ребрышко с кисп по смятию < 0,5 и спать спокойно, без всяких лишних дорогостоящих операций |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
надеюсь Вы это на полном серьёзе?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
абсолютно.
Предположим, нам по расчету нужно площадь ребрышка 10 см2. Если и сделаем 10 - то надо обеспечивать плотный контакт ребрышка и оголовка колонны, что ведет к... чему? верно. всяким строжкам-фрезеровкам и ребра, и оголовка. А теперь возьмем ребрышко с площадью не 10, а 20 см2. т.е., мы допускаем отсутствие плотного прилегания на половине площади "предполагаемого" контакта. а если 30 см2 возьмем? Стоимость "лишнего" килограмма стали несопоставима со стоимостью фрезеровки. Не говоря уже о времени на изготовление детали. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс | marija | Деревянные конструкции | 3 | 21.02.2013 13:34 |
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.01.2013 16:10 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |