23.10.2014, 12:31 | #1 | |
Нужно ли стягивать пластинами перемычки из уголков?
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 9041
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Под нагрузкой уголок будет изгибаться, а так-как этот тип проката не имеет оси симметрии, то при изгибе его будет выворачивать и поведёт в сторону. Для избежания этого следует связать перемычками уголки. Нормы- не знаю, где это указано. Достаточно произвести расчёт на устойчивость одного уголка, как изгибаемого элемента...
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117
|
да это просто фото как образец примерный!! на самом деле есть не несущая стена из газоблоков! во всех случаях надо стягивать пластинами? даже если кладка из газоблоков? поясните мне пожалуйста этот момент!
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 23
|
Как я понимаю... У сечений из прокатных уголков по ГОСТ8509-93 есть оси x0-x0, y0-y0 и оси x-x, y-y... радиусы и моменты инерций относительно оси y0-y0 значительно меньше тех же характеристик относительно оси y-y (x-x), т.е. при расчете на устойчивость без раскрепления планками уголков прийдется вести расчет с меньшими характеристиками и сечения отдельных уголков будут гораздо больше, чем если бы считали с планками....
При постановке планок (в данной ситуации) можно считать что два уголка работают как одно сечение, здесь видимо подойдет правило раскрепления как при расчете центрально-сжатых элементов п.5.7 СНиП II-23-81* |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
При таком проеме не обязательно стягивать. Offtop: Что же Вы людей пугаете с такими фотками с 1-го поста
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Сдуру можно и стянутые вырвать
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Согласен с Sarman
СП 16.13330.2011 [offtop]7.2.6 Расчет стержней составных сечений из уголков, швеллеров и др., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что участки между соединяющими сварными швами или центрами крайних болтов не превышают для сжатых элементов 40i и для растянутых 80i. Здесь радиус инерции сечения i-го уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальный. При этом в пределах длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных связей (прокладок). [offtop] Раскрепить можно арматурой д12А1 у опорной зоны, всего - 2шт./ |
|||
|
||||
[quote=v.psk;1327685]Согласен с Sarman
СП 16.13330.2011 [offtop]7.2.6 Расчет стержней составных сечений из уголков, швеллеров и др., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что участки между соединяющими сварными швами или центрами крайних болтов не превышают для сжатых элементов 40i и для растянутых 80i. Здесь радиус инерции сечения i-го уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальный. При этом в пределах длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных связей (прокладок). [offtop] Значит ли это, что при конструировании обоймы обрамления проема, шаг соединительных планок назначается исходя из этого?!?!?Каким образом определить шаг соединительных шпилек?!?! |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 21.02.2012 13:11 |
При расчете ферм из парных уголков (поверка) нужно ли отдельно задавать вставки м/у уголками? | Сергей Караваев | SCAD | 8 | 27.01.2012 14:18 |