Стыковое соединение колонны из трубы на сварке.
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 4124
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
СП 53-101 предписывает при заводском изготовлении выполнять на остающейся подкладке. Если хотите то применяйте на монтаже со 100% УЗК по нормам браковки из монтажного СП.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Если подтвержден полный провар, то да.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39
|
Да, в колонне очень большой изгиб (стоит тяжелое технол обор. в двух уровнях) процент исчерпания нес способности чуть брлее 90%. Но по хорошему точно вывереть такую колонну при сварке на монтаже не получится, а если что случится виноваты будут проектировщики.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Нет. В общем случае полный провар подтверждает только отсутствие дефекта "непровар".
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 09.02.2017 в 21:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Как вибрировать будете? По принципу - "Я твой дом труба шатал"? Или выберите инъекционный способ заполнения? И откуда кстати, очень большой изгиб, если на колонну балки опираются сверху, через закладную и скорее всего шарнирно. При условии, что высокие горизонтальные нагрузки лучше воспринимать связями. А под ВП болты М24 отверстия диаметром 25 мм., это из каких соображений? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра | dik-son | Основания и фундаменты | 8 | 25.04.2015 22:29 |
Ищу серию зданий пролетом 15 м фермы из уголка, колонны - трубы | Botan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.04.2015 08:16 |
Подбор трубы для колонны консольного крана | Trance4LifeR | Металлические конструкции | 17 | 03.12.2014 08:25 |