| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2017, 12:46 | #1 | |
Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 7357
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Расстояние между болтами, расстояние от болта до края, конструктив самой базы, чтоб шайбы нормально влезли. В общем то идет минимизация размеров плюс возможна некая унификация подколонников.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так же обратите внимания Ваш вариант 2 подходит только при увеличении глубины заделки болта |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- По основному вопросу - исходя из минимально допустимого расстояния между фундаментными болтами, далее расчет по кантам опорного листа, далее по возможности размещения ключа на монтаж и заварки сварных швов, сопутствующее - размеры обреза фундамента, углы подхода и направления связей, расцентровка.... всё это в комплексе учитывается и любой узел строится на ряде факторов - поэтому что-то рассматривать отдельно нет смысла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г.20. Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2d при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5d. Как понял это на основе этого пункта. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- так.
|
|||
|
||||
Цитата:
Задаем жесткое защемление колонн в 2-х плоскостях и подбираем элементы базы на худшие сочетания. Если все элементы несут с учетом силовых факторов в 2-х плоскостях, то это и означает практическое защемление по любому направлению. P.S. Видел вообще экзотику: здание без вертикальных связей по колоннам с разворотом сечений колонн в шахматном порядке . |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
IBZ, я об этом и написал, что не имеет смысла делать базу для двутавровой колонны жесткой в обоих плоскостях.
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ну отчего же, на торцевую колонну от ветра М=(w*h^2)/8, где w- погонная ветровая нагрузка, а h- высота здания. Для здания высотой 10 метров в 3-м ветровом районе при шаге основных колонн/фахверка 6 метров и с учетом пульсации это порядка 5 (тм). Поскольку колонна крайняя, на плиту это может и не повлиять, а на близко посаженные анкера - вопрос. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
gorbun, ну а с чего вдруг? Вместо одной пары вертикальных связей будут две..... смертельно?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения | АВВ | Архитектура | 48 | 14.03.2016 15:30 |
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения | vlasctelin | Архитектура | 7 | 15.10.2014 13:12 |
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? | dieno | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.08.2013 10:55 |
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 11:14 |