23.02.2017, 23:46 | #1 | |
Оцените узел крепления балки к ж/б. колонне
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208
|
||
Просмотров: 4801
|
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
У производителей анкеров есть сертифицированные расчетные программы. Найти несложно - вышеупомянутый Hilti, а также советую обратить внимание на МКТ (Metall-Kunststoff-Techni). И при расчете анкеров обязательно учтите эксцентриситет опорной реакции, проходящей в месте болтового соединения.
|
|||
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Да. это я все учту и программу найду. Но, в принципе, есть смысл "париться"??7 Может быть 10 тонн - это слишком большая нагрузка для анкерного крепления?? Это балка металлическая, которая опирается сбоку на сущ. колонну. и как определить правильно усилие на вырыв. Надо момент разделить на момент сопротивления пластины?? W= b*h2/6. b=? h=? Размеры пластины какие принимать?? По габаритам крайних анкеров?? или я вообще неправильно понимаю??(((((
|
|||
|
||||
Цитата:
Усилие не вырыв определяется просто: 1) Определяется момент - это опорная реакция, умноженная на эксцентриситет (а данном случае ширина вертикальной пластины, которых 2 шт., это прибл. 100 мм) 2) момент делится на краевое расстояние между болтами в ряду (это грубо, надо еще учитывать промежуточные болты, но это просто так не объяснить) 3) В итоге получается отрывающее усилие для верхних болтов 4) В вашем случае, учитывая итоговые усилия на болты с учетом всех краевых расстояний от граней колонны и между болтами все будет на пределе (по опыту). Малейшее нарушение технологии или "что-то пойдет не так" (читай ниже) и болты не будут гарантировать "каталожную" прочность. 5) между опорным монтажным столиком и балкой д.б. предусмотрен зазор 10 мм. Однако, такой крепеж непосредственно к колонне имеет ряд недостатков: 1) Возможно попадание анкеров в арматуру сущ. колонны, в итоге их или сместят или "сколхозят" еще каким либо способом, в итоге уже уповать на указанное в мануалах усилие на вырыв не приходится 2) Очень большая зависимость надежности узла от субъективного фактора (соблюдения всей технологии для болтов строителями) 3) Для всех болтов мин. марка бетона как правило В20. Этой марки для колонны может и не быть. Рекомендую применить вариант со стойкой, приставленной вплотную к колонне. |
||||
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Да, я весь день ломаю голову, и скачала программу. Только в ней не все так просто. И думала о том, что бетон может быть не очень (хотя по обследованию В35) и про человеческий фактор.
Хотелось бы посмотреть, как выглядит узел со стойкой. Ее же тоже к колонне крепить надо. Опять анкера...? Или обойма?? И устанавливать на верх фундамента. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Оцените/покритикуйте пожалуйста узел опирания стальных балок беспрогонного покрытия на оголовок сборной ж/б колонны. Идея заключалась в том, чтобы выполнить стальной оголовок максимально просто и надежно, без устройства анкерных болтов в оголовке колонны. Вариант с боковым примыканием как по мне - геморнее.
Пролет балок 12 м. Болты расположил максимально низко для пущей шарнирности и низкой высоты закладной детали колонны. Закладная - 2 листа, приваренных тавром с разделкой кромок. Поперечные силы из плоскости балок на их опоре малы, болты играют роль монтажных. Торцы строгать. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Закладная деталь с колонной не завязана? А как же ветровые нагрузки? При хорошем ветре улетит вместе с балками, по крайней мере у нас в 4-м ветровом районе покрытия вместе с несущими конструкциями летать начали. "Ну крыша же тяжёлая, что её прикручивать?" это из разборок после того как кровлю со всеми стропилами, обрешёткой сняло со здания и бросило на дорогу в 30 метрах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Цитата:
Можно поподробнее? Цитата:
Спасибо, учту. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Корректировка узла крепления балки к колонне на опорном швеллере | 5N5 | Металлические конструкции | 2 | 13.07.2016 15:33 |
Шарнирность узла крепления балки к колонне на срезной пластине | user277418 | Металлические конструкции | 12 | 25.09.2015 15:11 |
Прошу уточнить узел крепления вертикальной связи и балки к колонне | Александрkrav | Металлические конструкции | 7 | 30.07.2015 16:44 |
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? | Chili | Металлические конструкции | 6 | 14.12.2014 12:11 |
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.10.2009 13:02 |