Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку

Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2017, 09:47 #1
Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку
Димитрий_нск
 
Инженер КМ
 
НСК
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 22

Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вашего мнения по данному опорному узлу.
Краткая информация:
- необходим вариант технического решения по выполнению опорного узла;
- конструкция: неподвижная опора с горизонтальной нагрузкой 115т.( расчетная) высота опоры 820 мм от оси трубы до низа опорной поверхности. .Стандартное решение, это заглубление двутавров 40Ш3 в бетон на 1300мм в железобетонное основание, сейчас по факту основание уже есть.
Спецы Hilti рассчитали анкера под данную нагрузку( М39).
На сколько данный опорный узел корректен и жизнеспособен. Прошу Вашего совета.
P.s. прикрепляю узел

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (28.9 Кб, 289 просмотров)


Последний раз редактировалось Димитрий_нск, 27.04.2017 в 10:47.
Просмотров: 5552
 
Непрочитано 27.04.2017, 09:55
1 | #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Фото можно или схему или узел?


Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
Спецы Hilti
Эти два слова вместе никогда не употребляются по правилам строительной механики и русского языка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:23
#3
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
40Ш3
Где такое купить?

Offtop: Что первое откажет? Хилти или стойка? =)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:26
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Где такое купить?
Почти любой ЗМК с 30ой-35ой балки или колонны варит составное сечение.

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Хилти или Колонна? =)
Надо схему видеть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:42
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Где такое купить?
40Ш3 ГОСТ 26020-83
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 10:48
#6
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Прошу прощения, узел не прикрепил.
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:05
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Димитрий_нск, проще бетон расколотить отбойником и забить кусок колонны и залить.... дешевле и надежнее будет. Фундамент сдюжит ли.... повернутся может. А хилти с таким листом.... это не решение.... деньги на ветер....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:12
#8
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Фахверк, да там армированное подземное сооружение. Рассматривался такой вариант, строители говорят это еще сложнее.
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:15
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Димитрий_нск, тут ведь дело не в КМ - с ним проще.... волнительнее нижележащая железобетонная конструкция и основание. Просто под такую нагрузку в камерах переключения в заглубленных делали раму в которую проходит трубопровод 1000ый.... там с 4-х сторон он обхвачен и массой всего ЖБ сооружения эту силу воспринимали.. и с основанием фартануло - скальничек хорош был

----- добавлено через 28 сек. -----
рама вертикальная была из 40 вого колонника

----- добавлено через ~1 мин. -----
Надо с основания начать и ЖБ конструкции. А так-то рвётся там где тонко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:18
#10
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, hilti утверждают что их анкера нагрузку выдержат. Даже расчет прикладывают...
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:20
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
hilti утверждают
Они могут всё что угодно утверждать. Дело не в них. С ними потом надо разбираться. Я говорю - обратите, пожалуйста, внимание на фундамент и основание. Здесь это решающее. Потом с КМ надо вопрос решать. Сколько их 39-ый болт несёт на вырыв?

----- добавлено через 50 сек. -----
Что внизу у Вас? Схему фундамента можно видеть? Или разрез?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:21
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Я тоже за разбить и устроить шпору. Для хилти скорее всего потребуется динамический пакет на болты, для совместного их включения в работу.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:22
#13
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, 8 тонн ( М39)
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:23
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Для хилти скорее всего потребуется динамический пакет на болты, для совместного их включения в работу.
Кореш, приветствую! это что имеется ввиду?

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, 8 тонн ( М39)
Димитрий_нск, а длина и тип болта по каталогу?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:29
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Такие шайбы, со встроенным дозатором, после затяжки гаек в них закачивается состав хилти, что обеспечивает черноту 0 по болту, то есть заполнение зазора между опорной пластиной и телом болта смолой.
Блин, затупил. Это если как сдвигодопускающее считать, что здесь не подойдет конечно.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:31
#16
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Это стандартный вариант решения, который используется.
Вложения
Тип файла: pdf Разрез.pdf (53.7 Кб, 195 просмотров)
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:31
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Кореш, спасибо! А для чего это необходимо?

Как подливать под такую площадь листа?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:32
#18
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, 780, класс 8.8
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:33
| 1 #19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Димитрий_нск, не очень решение.... при такой горизонтальной силе каковы напряжения по бетону будут? Надо раму на стену и всё распределить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Чёрт... она не целиком монолитная?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Димитрий_нск, надо раму на плиту и всю нагрузку размазать по ней с передачей по болтам на срез, а не на момент...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Как раз.... 250 мм - 25К2!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:42
#20
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


сдается мне, что нагрузочка динамическая. это я экстрасенсорно.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла (базы) roman200584 SCAD 8 19.05.2016 14:02
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00