Влияние средне агрессивной среды на металлоконструкции
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 8496
|
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
Для промышленных объектов группа газаов как правило бывает не менее B. Цитата:
явный перебор в толщине грунтовки. Толщина и количество слоев назначают по Таблица 29 СНиП 2.03.11-85 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32
|
нет профиль не замкнутый... просто например в балке - швеллер приваривается пластина -фасонка для крепления или фасонка на связь. Так вот она приваривается с 2 сторон. есть ли где-то требование обварить ее по контуру из-за агрессивности среды.
Толщитна грунтовки уже была ранее согласована с заказчиком -он настаивал. А анализ именно по этой таблице и делали, только группа газов у нас С, отсюда и среднеагрессивная среда. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 08.11.2007
Tbilisi
Сообщений: 10
|
7.3. При проектировании усиления конструкций, находящихся в эксплуатации в условиях воздействия среднеагрессивных и сильноагрессивных сред, необходимо исключать возможность образования узких щелей, зазоров, карманов и пазух, в которых скапливаются влага, пыль и продукты коррозии. Все усиливающие элементы, привариваемые к основным элементам, работающим (рассчитываемым) на сжатие, должны быть обварены по контуру сплошными швами.
это отсюда: ПОСОБИЕ по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП 2.03.11 — 85) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32
|
igortim, спасибо большое за эту ссылку. Уже поздно, но теперь я буду знать. Вы считаете, что абсолютно все элементы, привариваемые к основным надо считать усиливающими? Например если это фасонка для крепления балок или связей она тоже подходит под этот пункт?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154
|
Имеется СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, в котором есть пункт 9.2.6, который гласит:
"Не допускается проектировать стальные конструкции: зданий и сооружений со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В из стали марок 09Г2 и 14Г2". Внимание вопрос: можно ли утверждать что применение И марки стали 09Г2С, так же является недопустимым? Я конечно понимаю, что это аналоги, но все же явного указания об этом нет. И вообще, кто то подскажет литературу по проектированию металлоконструкций в средне-агрессивных средах? Какие марки стали допускается принимать при проектировании (кроме пункта 9.2.7 того же СП)? Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлороводород по группам газов В и С, со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред или грунтов допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения исследований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напряжением в данной среде в соответствии с требованиями ГОСТ 9.903. |
|||
|