Непрочитано 01.06.2012, 15:59 #1
Влияние средне агрессивной среды на металлоконструкции
Svemm
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32

Здравствуйте,
вопрос такой. Имеются металлоконструкции эстакады. Т.е. это сооружение на улице.
Путем анализа СНиП СНиП II-3-79*и СНиП 2.03.11-85 мы сделали вывод, что у нас среднеагрессивная среда.
Покрывается защитным покрытием 100мкм грунтовки + 100 мкм эмали.
Заказчик сейчас настаивает, чтобы все сварные швы были непрерывными и заварены по контуру с целью предотвращения коррозии.
В нашем случае по расчету этого не требуется. Все аргументы, что это будет покрашено и т.д. не работают.
Хотелось бы совета, где в наших нормативных документах такое требование прописано? Где прописаны требования по защите металлоконструкций с слабо агрессивных и средне агрессивных средах?

Спасибо за ответы.
Просмотров: 8496
 
Непрочитано 03.06.2012, 23:56
#2
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
Путем анализа СНиП СНиП II-3-79*и СНиП 2.03.11-85 мы сделали вывод, что у нас среднеагрессивная среда.
И что за анализ такой? степень агрессии определяется на основании задания технологов (группы газов) и зоны влажности. см таб 24 СНиП 2.03.11-85
Для промышленных объектов группа газаов как правило бывает не менее B.

Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
Заказчик сейчас настаивает, чтобы все сварные швы были непрерывными и заварены по контуру с целью предотвращения коррозии.
Если это замкнутый профиль (траверсы из коробки и т.п.) то требование справедливое-есть такая запись в СНиПе

Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
Покрывается защитным покрытием 100мкм грунтовки + 100 мкм эмали.
явный перебор в толщине грунтовки. Толщина и количество слоев назначают по Таблица 29 СНиП 2.03.11-85
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 20:51
#3
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


нет профиль не замкнутый... просто например в балке - швеллер приваривается пластина -фасонка для крепления или фасонка на связь. Так вот она приваривается с 2 сторон. есть ли где-то требование обварить ее по контуру из-за агрессивности среды.
Толщитна грунтовки уже была ранее согласована с заказчиком -он настаивал.
А анализ именно по этой таблице и делали, только группа газов у нас С, отсюда и среднеагрессивная среда.
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 10:48
#4
igortim

Engineer
 
Регистрация: 08.11.2007
Tbilisi
Сообщений: 10


7.3. При проектировании усиления конструкций, находящихся в эксплуатации в условиях воздействия среднеагрессивных и сильноагрессивных сред, необходимо исключать возможность образования узких щелей, зазоров, карманов и пазух, в которых скапливаются влага, пыль и продукты коррозии. Все усиливающие элементы, привариваемые к основным элементам, работающим (рассчитываемым) на сжатие, должны быть обварены по контуру сплошными швами.
это отсюда: ПОСОБИЕ
по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии
(к СНиП 2.03.11 — 85)
igortim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 14:15
#5
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


igortim, спасибо большое за эту ссылку. Уже поздно, но теперь я буду знать. Вы считаете, что абсолютно все элементы, привариваемые к основным надо считать усиливающими? Например если это фасонка для крепления балок или связей она тоже подходит под этот пункт?
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 15:08
#6
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Имеется СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, в котором есть пункт 9.2.6, который гласит:
"Не допускается проектировать стальные конструкции: зданий и сооружений со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В из стали марок 09Г2 и 14Г2".
Внимание вопрос:
можно ли утверждать что применение И марки стали 09Г2С, так же является недопустимым? Я конечно понимаю, что это аналоги, но все же явного указания об этом нет.
И вообще, кто то подскажет литературу по проектированию металлоконструкций в средне-агрессивных средах?
Какие марки стали допускается принимать при проектировании (кроме пункта 9.2.7 того же СП)?
Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлороводород по группам газов В и С, со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред или грунтов допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения исследований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напряжением в данной среде в соответствии с требованиями ГОСТ 9.903.
Wer666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияние средне агрессивной среды на металлоконструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита железобетона от агрессивной среды Peter Железобетонные конструкции 5 29.05.2008 23:07