можно ли считать данное сопряжение колонны жестким
КМ
Киев
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 423
|
||
Просмотров: 2114
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Так то траверсы обычно от момента всегда не работают, работает обычно опорная плита. А траверсы необходимы для снижения напряжений в опорной плите и снижения толщины за счет изменения конструктивной схемы опирания плиты.
Если соединение способно передавать момент от одного элемента другому то ДА. В Вашем случае за счет работы на срез крайние ряды саморезов будут передавать момент от тела колонны на базу. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
а еще для передачи момента со стержня колонны на опорную плиту, однако. Швов сопряжения "стержень-плита" далеко не всегда хватает.
|
|||
|