| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
15.02.2017, 17:03 | #1 | |
Помогите не навредить зданию Задача: демонтировать простенок между дверными проемами и образовать проем
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1662
|
|
||||
нагрузки очень маленькие, что-то "не то", или с единицами измерения:
1) От перекрытия 0,3кН/м.п.=30 кг/м.п. - такое ощущение что перекрытия вовсе нет 2) от кладки на перемычку 0,86 кН/м.п.=86 кг/м.п. - это вес двух рядов кладки на 1 метр погонный. 3) где нагрузки от 3,4 этажей, перекрытия над ними? |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 4
|
Вы правы, моя невнимательность, перекрытие 3кН/м2, кладка над перемычкой 8,4кН/м2, от части стены 2ого этажа 21,6кН/м2, и в формула Ммах=ql^2/8.Необходимо ли собирать нагрузку от вышележащих перекрытий и стен? не произойдет ли распределение нагрузки, от вышележащих перекрытий и стен, сплошной кирпичной стеной второго этажа по арочному принципу?
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Может да, а может и нет, на чем будете гадать? Нагрузка в никуда не испаряется. Советую учесть ВСЮ нагрузку которую мог бы нести ваш простенок. Да и про прогиб не забудьте.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 4
|
Гадать не умею, да и не хочу, пожалуй, уметь. если на счет прогиба, то я еще, пока, прочность не обеспечил. Учитывая, Ваши, безусловно разумные, замечания и результаты моего, сильно упрощенного расчета, расчета (Ммах=76,3; Wтр=184,3см3=>22швеллер) возникает следующий вопрос: Возможно ли подобрать разумное сечение швеллера для устройства перемычки (перемычка из двух швеллеров стянутых болтами) необходимого пролета при заданных условиях работы, учитывая что нагрузка увеличится в разы, если собирать нагрузку по Вашим рекомендациям? существует ли хотя бы разумное теоретическое решение этой задачи?
|
|||
|
||||
Кроме швеллера есть еще и другие сечения металлопроката, двутавры например. А есть еще и монолитный железобетон. У меня есть реальный прецендент устройства перемычки пролетом 3,3 метра с переходом на ж/б монолитную балку высотой 800 мм. На ней висело чуть ли не 4 этажа. При этом стена временно вывешивалась металлом. Если интересно, пиши почту, я вышлю.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Помогите отредактировать КОД VBA? В указанном блоке необходимо получить связь между блоками в виде ДУГИ? Как это сделать? | ValeraVOLS | Программирование | 5 | 22.01.2013 14:57 |
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |