| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите не навредить зданию Задача: демонтировать простенок между дверными проемами и образовать проем

Помогите не навредить зданию Задача: демонтировать простенок между дверными проемами и образовать проем

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2017, 17:03 #1
Помогите не навредить зданию Задача: демонтировать простенок между дверными проемами и образовать проем
Poma29
 
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 4

Прошу помощи опытных специалистов! Задача: демонтировать простенок между дверными проемами и образовать проем длиной 4,3м. Стена несущая, кирпичная 0,38м, первый этаж из четырех, на втором этаже над этим местом сплошная кирпичная стена без проемов, на 3 и 4 этаже проемы в этом месте есть. Сбор нагрузок дал: 0,3кН/м от перекрытия, 0,86кН/м от кладки над перемычкой, 2,15 кН/м от стены 2ого этажа (нагрузку принял от участка стены размером с равнобедренный треугольник с основанием 4,3м). Момент по формуле ql^2/2=55кНм, требуемый момент сопротивления (швеллер) 266см3, тк перемычка из 2х швеллеров, то требуемый момент сопротивления одного 133см3. получается (с запасом) 20 швеллер. Вопрос: может ли такое быть (или правильно ли я рассуждал при расчете) и, если нет, то где и что напутал?
Просмотров: 1662
 
Непрочитано 15.02.2017, 20:41
#2
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


нагрузки очень маленькие, что-то "не то", или с единицами измерения:

1) От перекрытия 0,3кН/м.п.=30 кг/м.п. - такое ощущение что перекрытия вовсе нет
2) от кладки на перемычку 0,86 кН/м.п.=86 кг/м.п. - это вес двух рядов кладки на 1 метр погонный.
3) где нагрузки от 3,4 этажей, перекрытия над ними?
kent1924 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 13:10
#3
Poma29


 
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 4


Вы правы, моя невнимательность, перекрытие 3кН/м2, кладка над перемычкой 8,4кН/м2, от части стены 2ого этажа 21,6кН/м2, и в формула Ммах=ql^2/8.Необходимо ли собирать нагрузку от вышележащих перекрытий и стен? не произойдет ли распределение нагрузки, от вышележащих перекрытий и стен, сплошной кирпичной стеной второго этажа по арочному принципу?
Poma29 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:37
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Poma29 Посмотреть сообщение
не произойдет ли распределение нагрузки, от вышележащих перекрытий и стен, сплошной кирпичной стеной второго этажа по арочному принципу?
Может да, а может и нет, на чем будете гадать? Нагрузка в никуда не испаряется. Советую учесть ВСЮ нагрузку которую мог бы нести ваш простенок. Да и про прогиб не забудьте.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:46
#5
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


Да, надо всю нагрузку. Она, естественно, распределяется. В том числе распределяется и на вашу перемычку от сплошных стен слева и справа от проектируемого проема с вышележащих этажей.
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 15:17
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


А прогиб какой приняли. Надо 1/1000
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 17:38
#7
Poma29


 
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 4


Гадать не умею, да и не хочу, пожалуй, уметь. если на счет прогиба, то я еще, пока, прочность не обеспечил. Учитывая, Ваши, безусловно разумные, замечания и результаты моего, сильно упрощенного расчета, расчета (Ммах=76,3; Wтр=184,3см3=>22швеллер) возникает следующий вопрос: Возможно ли подобрать разумное сечение швеллера для устройства перемычки (перемычка из двух швеллеров стянутых болтами) необходимого пролета при заданных условиях работы, учитывая что нагрузка увеличится в разы, если собирать нагрузку по Вашим рекомендациям? существует ли хотя бы разумное теоретическое решение этой задачи?
Poma29 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 11:58
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


"ИИК-3 Стал. перемычки в существующих стенах" или "Н 46-3 Перемычки металлические"
Есть в поиске. Там проемы до 6 м.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 15:21
#9
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


Кроме швеллера есть еще и другие сечения металлопроката, двутавры например. А есть еще и монолитный железобетон. У меня есть реальный прецендент устройства перемычки пролетом 3,3 метра с переходом на ж/б монолитную балку высотой 800 мм. На ней висело чуть ли не 4 этажа. При этом стена временно вывешивалась металлом. Если интересно, пиши почту, я вышлю.
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 18:25
#10
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


судя по первому сообщению, самый правильный совет - отдать работу опытным специалистам, демонтировать простенок это даже не проем пробить. все должно быть идеально
Insel вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 18:44
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Простенки еще посчитать не забудте
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите не навредить зданию Задача: демонтировать простенок между дверными проемами и образовать проем

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Помогите отредактировать КОД VBA? В указанном блоке необходимо получить связь между блоками в виде ДУГИ? Как это сделать? ValeraVOLS Программирование 5 22.01.2013 14:57
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17