Можно ли считать данный узел жестким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2013, 11:53
Можно ли считать данный узел жестким?
aleksei_vp
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91

Узел сопряжения колонны из двутавра с балкой покрытия (тоже двутавр). Было бы все неплохо будь угол 90 град. взял бы по серии 2.440-2 В.1, но тут балка крепиться под небольшим углом, можно ли считать его жестким?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1144
Размер:	25.0 Кб
ID:	113812  

Просмотров: 11977
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:06
#21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


какие монтажные? КП 8.8
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:17
#22
bahil


 
Сообщений: n/a


Монтажные! Всего 400 МПа на растяжение.
После сварки можно смело выкручивать. Они всё равно не работают.
 
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:24
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Хорошо. Болты уберём. А снизу у монтажного столика как будет держаться от горизонтального перемещения?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:29
#24
bahil


 
Сообщений: n/a


Ладно, уговорил, снизу один болт оставим, для подстраховки. Горизонтальное перемещение будет только в случае большой горизонтальной силы (смена знака момента в узле), а это вряд ли.
 
 
Непрочитано 12.10.2013, 11:44
#25
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Ставь высокопрочные болты, причем вместо монтажной сварки тоже (о чем писал Хмурый)
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 11:58
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Узел жесткий. Момент раскладывается на пару сил и вполне себе передается на колонну.
и болты тут вполне себе рабочие, они обеспечивают стяжку пакета из полки колонны, монтажной прокладки и опорного ребра ригеля.

Совместной работой сварки и болтов тут и не пахнет, не пугайте тс. сварка делает свое дело, болты - свое. Класс болтов выше 8.8 не особо нужен, не фланец же.

Единственное - при всех комбинациях загружений растянутой должна быть верхняя полка ригеля.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 12:08
#27
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Единственное - при всех комбинациях загружений растянутой должна быть верхняя полка ригеля
+1
что требует дополнительной проверки при рамной конструкции и неравномерных осадках

и да, ТС никто не пугает. Узел работать будет, но обоснуй это эксперту. Смысл изобретать велосипеды? Простейший вариант привести к типовому решению и ткнуть носом в серию. Типовое решение я привел выше

Последний раз редактировалось Фанат, 12.10.2013 в 12:17.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 13:23
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


да что там обосновывать-то?
момент на пару сил по полкам, с растянутой верхней усилие через швы на накладку, с накладки через швы - на оголовок колонны, с оголовка - на стержень. Нижняя - сжатая.. ну тут и так понятно. Q с ригеля на опорное ребро, далее через торец - на опорный столик, с опорного столика через швы на стержень колонны. Усилия передали. Конструктивно поворот ригеля относительно колонны без разрушения какой-нибудь железки или шва невозможен.
Вряд ли эксперт на столько туп, что не может этого понять.

P.S. На 2.440 и фланцевых узлах свет клином не сошелся.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 13:33
#29
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Бармаглотище, тогда все болты лишние и их можно убрать. Или монтажная сварка лишняя с пластиной. Можно её убрать. Дай рекомендацию ТС.
PS мне-то по-равну. Такой недоузел не применял и не собираюсь.
PPS правильно, что этот узел завернули

Последний раз редактировалось Хмурый, 12.10.2013 в 13:50.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 14:03
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
все болты лишние и их можно убрать. Или монтажная сварка лишняя с пластиной. Можно её убрать. Дай рекомендацию ТС.
Offtop:
такую чушь сам рекомендуй.
И разберись, что такое "совместная работа сварки и болтов"
По твоей логике, серийный фланцевый узел - тоже "совместная работа". Фланец же приварен к балке, а за колонну болтами цепляется..
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 14:08
#31
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop:
такую чушь сам рекомендуй.
И разберись, что такое "совместная работа сварки и болтов"
По твоей логике, серийный фланцевый узел - тоже "совместная работа". Фланец же приварен к балке, а за колонну болтами цепляется..
Но монтажной сварки в серии нет, если есть постоянные болты, на что указывает наличие опорного столика.
Убери все болты. Что получится?
для меня этот узел спорный.

Последний раз редактировалось Хмурый, 12.10.2013 в 14:29.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 14:45
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А в чем, с точки зрения работы готового соединения, разница между монтажной и заводской сваркой? Ну, кроме качества швов (хотя монтажная сварка - выполняемая на монтаже, "по месту", тоже может делаться хорошим сварщиком, с использованием полуавтомата и с последующим 100%-м контролем швов физическими методами)?
совместная работа - это если бы верхняя пластина к ригелю крепилась бы и болтами, и сваркой. Причем, в расчет соединения были бы включены и болты, и сварка. Например, усилие 50т. делаем швы с несущей способностью 25т, а оставшиеся 25т берем на болты. Вот это - и есть совместная работа. И совершенно правильно она запрещена.. ибо сначала включится в работу сварка (как более "жесткое" соединение), отвалится (т.к. несут 25 тонн, а повисло на них - 50) и только потом, после некоторых перемещений - болты... и тоже отвалятся (ибо также несут 25т, а не 50).
В узле тс же на передачу усилия с верхней полки на колонну работает только сварка. у болтов же совершенно иная задача, и ее выполняют только болты.

2.440 - не единственный вариант решения узлов. Как и 1.460.3-23.98 - не единственный вариант ферм.
Правда, в узле тс ни при каких условиях в нижней полке ригеля не должно возникать растяжение. Растяжение там нечему воспринимать. На знакопеременные усилия этот узел не годится. Ну и плюс некоторые конструктивные нюансы, типа правки под щуп 0.3 и т.д.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.10.2013 в 14:54.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 14:55
#33
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В узле тс же на передачу усилия с верхней полки на колонну работает только сварка. у болтов же совершенно иная задача, и ее выполняют только болты.
Вот оно как, и какая задача у болтов?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 15:47
#34
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Хмурый, ну чё ты хмуришься?
как на монтаже будут сварку делать без этих болтов? как притягивать элементы без них? -учитывая уровень монтажников
102030 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 16:01
#35
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


aleksei_vp
делай ферму, хватит уже людей с толку сбивать.
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 17:07
#36
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Отлучился на денек а тут целая новая страничка появилась))). Ферму не могу сделать так как высотой ограничен. Из всего вышеизложенного я так понял могу все болты убрать и оставить сварку???
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 18:24
1 | #37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Нельзя их убирать, они там хотя бы конструктивно нужны.

Самое очевидное (да и достаточно этого) - раскроется пакет полка колонны-монтажная прокладка-опорное ребро балки. Технадзор не примет конструкции, т.к. это запрещает СНиП "Несущие и ограждающие".

102030, а что будет стягивать пакет после монтажа? святой дух или Хмурый?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 19:14
#38
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


жёсткий узел, который неоднократно прошёл экспертизу
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (70.0 Кб, 321 просмотров)

Последний раз редактировалось Хмурый, 15.10.2013 в 07:55.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 19:23
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: А уголок к колонне на заводе можно?.. Я думал, подобные уголки проще приваривать после установки балки на монтажный столик.
 
 
Непрочитано 14.10.2013, 19:45
#40
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
жёсткий узел, который неоднократно прошёл экспертизу
А рейсшиной по рукам...
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать данный узел жестким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли право на "жизнь" данный узел? Мария_Мар Железобетонные конструкции 7 15.10.2013 12:52
Подскажите как называеться данный узел exeh2iwf1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2012 15:13
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44