Непрочитано 04.12.2015, 15:44 1 | 1
Аэродинамические коэффициенты для опоры-трубы, башни связи и т.д.
Zizik
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 56

Здравствуйте!

Мучает вопрос связанный с аэродинамическим коэффициентом (Се) наветренной и подветренной сторон для вертикально стоящей трубы (опора, фонарный столб, дымовая труба, башня и т.д.). В СП 20.13330.2011 в приложении Д ничего не сказано про это. Есть для прямоугольного в плане сооружения. А, для круглого нет что ли наветренного (поддув) и подветренного (отсос) эффекта?
Как быть?
Взять полученные расчетные значения с Се=1, или с Се=1.4=[0,8 (наветренная)+0,6 (подветренная)] или с Се=2=[1 (наветренная)+1 (подветренная)].

Спасибо.
__________________
The truth is out there.

Последний раз редактировалось Zizik, 04.12.2015 в 15:50.
Просмотров: 16814
 
Непрочитано 30.01.2017, 13:04
1 | 1 #21
Atilla


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
при повороте конструкции на 45гр. площадь на которую воздействует ветер (вернее ее проекция) увеличивается в 1,41 раза, а коэф 1,2 относится к аэродинамике... Или я чего-то недопонимаю?
Смотря что за конструкция.Если рассматривается угол здания в виде двух плоских и идеально гладких плоскостей под 90 градусов, тогда ветровая нагрузка будет на них задаваться только нормально (Q/cos45), а касательная составляющая будет равна нулю.Это в идеале только.На самом деле ветер будет воздействовать и в касательном направлении - это учитывают различные коэффициенты из СП.
Если же конструкция решетчатая (пусть это будут круглые трубы для простоты понимания), тогда площадь воздействия ветровой нагрузки увеличится вообще в два раза, если только стержни своими проекциями не налезают др на друга.
Atilla вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Аэродинамические коэффициенты для опоры-трубы, башни связи и т.д.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ТУ 5264-001-01408453-99. Стальные башни объектов связи rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2014 23:25
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи Xenser2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2009 18:49
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31