| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
С другой стороны, эта фигня здорово поднимает скилл) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Offtop: значит два лвл-ап
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
если я не ошибаюсь , то кладка должна принять на себя момент от колонны, попечную силу , и еще локально фундамент кладки должен принять на себя усилия сжатия , наверное нужно на все эти силы посчитать данный узел..
----- добавлено через ~1 мин. ----- еще и нужно проверить анкер ,хотя как |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Arikaikai, Увы свалить мне некуда. Так то я должен тут сидеть и считать безобидные вентфасады. Хоть поднял скил немного.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Чую что сделают как обычно по своему и будут опираться на стену. Правильнее наверно через ж\б пояс, хоть это как то посчитать надо. Только как что считать этот пояс? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какой пояс? Чо там считать...Нагрузки вертикальные, пояс как прокладка.
Тут дело в стене. Вы догружаете существующую стену. Стену нада проверить расчетом. Вот что нада считать. А не пояс. Далее автоматически - то же с фундаментом. Причем тут пояс... пояс панацея что ли? Грохнется вместе с "чугунным" посчитанным поясом...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Алексей Ковалёв, пояс можно считать, если он где-нибудь будет перемычкой над проемами (ворота/двери/окна). В остальных случаях он просто перераспределять будет нагрузку точечную на бОльшее пятно, дабы не смять кладку. Отсюда можно вычислять высоту этого пояса разве что.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Ильнур, Пояс как прокладка не рассчитывается в принципе? То что нужно рассчитывать стену и фундамент я понимаю не хуже вашего. Если проверять стену расчетом то на нее эта прокладка тоже какой то вес дает.
И тогда идем дальше, как проверить стену на расчет? Прилагаю схему (насколько понимаю) нагрузок на стену. ( вместо стены от плиты ) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Пояс ширина высота 300х300. Толщина кладки 380. (полтора кирпича) Пойдет такая высота пояса? или пояс на всю стену делается? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
А ширина 300, а не всю стену, из-за того что на угловой стене дверь через 300мм и как раз выходит заподлицо выйдет.
----- добавлено через ~42 мин. ----- Пока все молчат. Продвижение в понимании безисходности ситуации. Дабы определить предел прочности кладки (хотя бы приблизительный) по формуле Онищика нужно знать предел прочности раствора (кубиковая прочность). Естественно определить я его ни как не смогу, какую брать пес знает. Может наименьшую брать, но не понятно для меня какую наименьшую. Предел прочности камня на пол стены один будет на пол стены другой я так понимаю, потому что одна часть силикатный кирпич, другая глиняный. Максимум могу конструктивный предел прочности найти, но фактический то меньше. А фундаменты это вообще отдельный разговор. Дополняем. Конструктивный тоже проблематично потому что какая марка кирпича тоже не известно (при том их будет еще 2). Прям писец какой то. Хоть лвл повышается. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Arikaikai, Вопрос. У меня у стропильной ноги опорная реакция 600 кг. Шаг стропил 1.2 м. Опирается на мауэрлат, через пояс этот чертов и на стену. И получается одна стропильная нога давит 600 кг на 1.2 м пролета между стропилами и на 0,38 м ширины кладки. Правильно я посчитал? Или же 600/ (1,2*0,38) Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 13.09.2016 в 17:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Алексей Ковалёв, если все же связались со стеной, то необходимо еще и о распоре подумать (затяжку зафигачить к стропилам) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что есть расчет? По сути - это проверка предположения. Вы предполагаете, что ж/б монолитный пояс сломается? Потеряет устойчивость? Выгнется? Столкнется с кладки? Вообще для чего Вы выдумали пояс? Слышали где-то что-то?
Стропила кладут на мауэрлат. Возможно, Вы захотели мауэрлат пришить, а в кладку - ненадежно? Если бы я для себя городил, то бы взял перфоратор мощный (у мну 2,5 кВт), китайский не возбраняется, бур 20х500 и пробурил бы с шагом 500, прямо посередине кладки, сквозь дыры в брусе 150х100 (плашмя). Нарезал бы шпилек длиной 550 и анкера забивные -они без болтов/шпилек, и прифигачил брус к кладке. Криво, косо, но крепко. И вот на эфтот маурлат бы и дал по 600 кг нагрузки от ног. Это все делается за 2 часа, и всухую. Ваш же пояс - это опалубка, бетон наверх, время на набор прочности и т.п. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, а где горизонтальная реакция?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Для начинающих специалистов. "Дыра" - это термин не грамотных специалистов. Грамотные применяют два термина - "отверстие" и "проём".
Принципиальное отличие отверстия от проёма заключается в том,что отверстие заполняется на постоянной основе,а проём всегда остаётся свободным или занят очень короткое время. Ильнур |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Какое-то абсолютно идиотское определение отверстий и проемов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Вот у Даля слов "проем" и "отверстие" не было. Ух, неграмотный специалист. Зато были "дыра" и "скважина", а в определении последней "отверстие" и "проемец" даны в определении.
Ильнур, ни разу не пробовал перфоратором дерево бить - не сломанается разве от такой грубости мауэрлат? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология монтажа наклонных металлических колонн | karim84 | Технология и организация строительства | 8 | 23.07.2015 12:40 |
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. | Georg1 | Металлические конструкции | 32 | 15.01.2014 11:30 |
Утепление металлических колонн в холодном чердаке | Stik | Металлические конструкции | 4 | 08.08.2013 13:06 |