Непрочитано 17.12.2016, 13:16
Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну
Antony12
 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22

Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (19.0 Кб, 1318 просмотров)

Просмотров: 23470
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 13:51
#21
Antony12


 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
это как?
На старую архитектуру просто наложил, новой нет. Правая колонна неверно стоит, она на краю стоит, без консоли, консоль только слева.
Antony12 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 13:55
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Antony12, так а где на вашем поперечнике узел в котором у Вас сомнения?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 13:55
#23
Antony12


 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Antony12, так а где на вашем поперечнике узел в котором у Вас сомнения?
Узел сопряжения колонны с фермой
Antony12 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 13:57
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Antony12, где этот узел на разрезе 2-2?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 13:58
#25
Antony12


 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Antony12, где этот узел на разрезе 2-2?
Этот узел который в начале темы, я выложил. Только после сечения увеличились.
Antony12 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:01
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Antony12 Посмотреть сообщение
Этот узел который в начале темы, я выложил. Только после сечения увеличились.
У Вас представленный узел в обсуждении темы не соответствует поперечному разрезу. Я поэтому и уточнил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:10
#27
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop: узел умрет!
Homel вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:23
#28
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Вариант опорного узла:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел_опорный_фермы_ГСП.png
Просмотров: 311
Размер:	30.5 Кб
ID:	181035  
EvgeniusZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 14:55
#29
Antony12


 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Вариант опорного узла:
Спасибо. А можно разрез сбоку. И еще как для узла где консоль, опирание на колонну? Это серийный узел или Вы разработали?
Antony12 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 15:03
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


И мой узел возьмите. Не догма... но может быть вполне подойдет.
Вложения
Тип файла: zip P_20161219_150003_SRES.zip (3.67 Мб, 255 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 15:10
#31
Antony12


 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И мой узел возьмите. Не догма... но может быть вполне подойдет.
Спасибо большое! Не совсем понял, между двумя опорными пластинами которые крепятся на болты, что там в этом зазоре, на фото плохо видно. Это не серийный узел? Просто если это из каких то серий, посоветуйте, пожалуйста.
Antony12 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 15:21
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Там опорный брусок. Реакцию на оголовок колонны передать через него, а противсдвиговым брусочком воспринять возможный сдвиг, а болтами зафиксировать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 15:57
#33
Antony12


 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Там опорный брусок. Реакцию на оголовок колонны передать через него, а противсдвиговым брусочком воспринять возможный сдвиг, а болтами зафиксировать....
Посмотрите, пожалуйста, я Вас правильно понял
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (13.7 Кб, 234 просмотров)
Antony12 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:02
#34
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И мой узел возьмите. Не догма... но может быть вполне подойдет.
Можно ли раскосы фермы так в кучу делать? Для расцентровки?

Цитата:
Сообщение от Antony12 Посмотреть сообщение
Посмотрите, пожалуйста, я Вас правильно понял
Нет, не правильно! Переделать! Где противосдвиговый брусок, почему брусок такой FAT? Почему ты его приварил???? Offtop: Что происходит???
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 16:04
#35
Antony12


 
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Можно ли раскосы фермы так в кучу делать? Для расцентровки?


Нет, не правильно! Переделать! Где противосдвиговый брусок, почему брусок такой FAT? Почему ты его приварил???? Offtop: Что происходит???
Раскосы я поправлю
Antony12 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:05
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Antony12,
1) опорный брусочек приваривается к опорному листу который приварен к нижнему поясу фермы.
2) Брусочек от сдвига приваривается к опорному листу оголовка колонны. Он у Вас вообще не указан
3) раскосы должны подойти к нижнему поясу, а стойку на горизонтальную пластину. Аналог в актуализированной ЛенПСК серии Молодечно
4) Толщины фасонок можно меньше - в пределах 10-12 мм
5) Сам по себе каркас без связей и распорок маловероятно чтобы стоял.... у Вас могут быть в узел приходить связи и распорки
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 19.12.2016 в 16:11.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:06
1 | 1 #37
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Offtop:
Antony12
делали бы вы уголковую ферму, узлы в ней гораздо более прозрачны. Не понимая сути работы узлов, не стоит из ГСП делать фермы с восходящим раскосом.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:08
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вы поперечник актуальный выложите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:19
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Узлы все веселее и веселее выкладывают (ФАХВЕРК, извини - но у тебя тоже хрень, которую просто сплющит от более-менее внятной нагрузки)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:21
#40
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Узлы все веселее и веселее выкладывают (узел фахверка не смотрел - лень архив открывать)
Там раскосы фермы в кучу, без зазора 15+15мм (как в серии)
Homel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. konstryktor Металлические конструкции 12 08.10.2015 15:17
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14