| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилие в фундаментном болте при расположении болтов по окружности (опорная плита в виде кольца)

Усилие в фундаментном болте при расположении болтов по окружности (опорная плита в виде кольца)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2017, 20:28 #1
Усилие в фундаментном болте при расположении болтов по окружности (опорная плита в виде кольца)
juras
 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21

Добрый день!
Имеется внецентренно-сжатый элемент кольцевого сечения (например дымовая труба). Болты в опорной плите располагаются по окружности.
Как корректно определить максимальное усилие в фундаментном болте?
В "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" есть формула 3:
P=(-N/n)+M*y1/(сумма yi2)
если база, как в прилагаемом чертеже, то правильно ли я составляю выражение:
P=(-N/n)+M*610/(2*sqr(610)+4*sqr(564)+4*sqr(431)+4*sqr(233)) ?
Заранее благодарен!

Вложения
Тип файла: pdf 01.pdf (4.8 Кб, 109 просмотров)

Просмотров: 1525
 
Непрочитано 18.01.2017, 20:46
#2
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Верно
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 23:46
#3
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


А вообще стоит ли использовать это выражение в данном случае? Все таки, насколько я понимаю здесь игнорируется распределение напряжений в сжатой зоне под опорной плитой. т.е. предполагается, что в сжатой зоне работают только болты. или я не прав? или если я прав, то усилие ж получается с запасом относительно реальной работы?
В литературе что-то не богато информации по таким базам. Если кто-нибудь встречал подобное (в частности расчет баз, опорных плит и фунд.болтов для дымовых труб) - подскажите куда смотреть!?
juras вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 00:17
#4
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Для наглядности используйте спец.прогармму Хилти
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 08:24
#5
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Проверьте форму эпюры напряжений.
Если она трапециевидная (сечение полностью сжато) то болты не будут работать, если треугольная (часть сечения растянута) то будут работать.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 09:26
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
А вообще стоит ли использовать это выражение в данном случае? Все таки, насколько я понимаю здесь игнорируется распределение напряжений в сжатой зоне под опорной плитой. т.е. предполагается, что в сжатой зоне работают только болты. или я не прав? или если я прав, то усилие ж получается с запасом относительно реальной работы?
В литературе что-то не богато информации по таким базам. Если кто-нибудь встречал подобное (в частности расчет баз, опорных плит и фунд.болтов для дымовых труб) - подскажите куда смотреть!?
Эта формула предназначена для крепления оборудования (п.Г.12 СП 43.13330.2012). То есть вес оборудования значительно меньше показателя прочности бетона=>считается что основание очень жесткое.
При расчете болтов для крепления колонн здания (сооружения) применяется формула Г.4 или Г.5. Вот в Г.5 уже присутствует сжатая зона бетона, распределение напряжений и т.д.
То есть, как я понимаю, все зависит от усилий в уровне подошвы колонны/станка/мачты/трубы
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 10:25
#7
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
При расчете болтов для крепления колонн здания (сооружения) применяется формула Г.4 или Г.5. Вот в Г.5 уже присутствует сжатая зона бетона, распределение напряжений и т.д.
То есть, как я понимаю, все зависит от усилий в уровне подошвы колонны/станка/мачты/трубы
Формула 5 - хорошо, но она для случая, когда все растянутые болты располагаются на одном расстоянии от оси поворота и в один ряд.
Эпюра в уровне подошвы двузначная, дымовая труба свободностоящая, момент приличный.
juras вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 12:19
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
Формула 5 - хорошо, но она для случая, когда все растянутые болты располагаются на одном расстоянии от оси поворота и в один ряд.
Эпюра в уровне подошвы двузначная, дымовая труба свободностоящая, момент приличный.
Момент понятно.
Сжимающая сила у вас какого порядка цифры?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилие в фундаментном болте при расположении болтов по окружности (опорная плита в виде кольца)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 30 09.04.2021 15:55
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 19.10.2011 17:33
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07