| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Заводской стык уголка в крестовых распорках

Заводской стык уголка в крестовых распорках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2017, 07:06 #1
Заводской стык уголка в крестовых распорках
kos127
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 51

Здравствуйте.

Перерыв нормали не нашол узла стыковки одного из уголков в крестовой распорке через вложенный уголок. Не через накладки, вариант этот отставили в сторону.
Тоесть , делаем зазор 50мм и внутрь вкладываем такойже уголок определенной длинны.
Начальник говорит так можно. Я сомневаюсь в верности решения. Ибо всегла в рассчетах швов усилие 70% передается по обушкам. А в предложенном варианте мы соединяем только перья. Прокладку (типа длиного сухаря) как в нормали соединенияуглов тавром тоже сказано не делать.

Связь крестовая из углов 200*16.
Просмотров: 1823
 
Непрочитано 19.01.2017, 07:48
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Не проще накладки сделать?
На нашем заводе просто встык бы приварили с полным проваром и выводными планками.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 08:05
#3
kos127


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 51


Цитата "Нууу накладки же нарезать надо.."
Накладки и встык понятно. Но опять же усилий нема, может там растяжение.
Интересует именно вложенный уголок. Да и вообще на будущее, ибо даный вопрос всплывал не раз.
kos127 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 08:19
#4
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
Цитата "Нууу накладки же нарезать надо.."
А у уголка фаску снять.
Цитата:
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
Но опять же усилий нема, может там растяжение.
На несущую способность уголка надо смотреть в этом случае, а не на усилия. Нормали ведь так и делаются.
Цитата:
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
Интересует именно вложенный уголок. Да и вообще на будущее, ибо даный вопрос всплывал не раз.
Такой вариант мне лично не нравится. Уголок можно только в купе с сухарем. И если в тавровом сечении это нормально, то в крестовом как минимум не логично.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 09:09
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Перерыв нормали не нашол узла стыковки одного из уголков в крестовой распорке через вложенный уголок. Не через накладки, вариант этот отставили в сторону.
Тоесть , делаем зазор 50мм и внутрь вкладываем такойже уголок определенной длинны.
Начальник говорит так можно. Я сомневаюсь в верности решения. Ибо всегла в рассчетах швов усилие 70% передается по обушкам. А в предложенном варианте мы соединяем только перья. Прокладку (типа длиного сухаря) как в нормали соединенияуглов тавром тоже сказано не делать.

Связь крестовая из углов 200*16.
Пояса ферм так часто стыкуют. Посмотрите серию на стропильные фермы
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 09:35
#6
kos127


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 51


Фермы стыкуют, да. Но там тавр, а тут крест. Главный вопрос это наличие ТОЛЬКО стыковочного уголка, без соединительной пластины.
kos127 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 12:21
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Усилие в связи есть?
Швы на это усилие возможно посчитать?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Заводской стык уголка в крестовых распорках

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Болтовой стык уголка по длине. Шахматное расположение болтов. Velkin Металлические конструкции 6 16.05.2014 10:26
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? roma1187 Металлические конструкции 9 19.12.2011 09:08
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
Заводской стык стальной колонны Жека СКДМ Металлические конструкции 14 27.01.2011 17:48
Заводской стык фермы в середине пролета Sarman Конструкции зданий и сооружений 41 27.01.2011 17:33