Непрочитано 27.01.2017, 13:34 #1
Какой выбрать узел опирания стропильной балки на подстропильную балку.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. При опирании стропильной балки на подстропильную передается распор (балка приварена подстропильной через стульчик). Проще опирание подстропильной на колонну решить: прорезать колонну и пропустить пластину к которой подвести балку (через монтажный стульчик) и обварить - рис.1 на картинке. Но такой узел возможно не воспримет усилия от распора. Тогда возможно опирание решить по рис. 2 как в серии молодечно, но это сложнее в исполнении. Вопрос: возможно ли применять узел 1 в данной постановке? Усилия пока не известны. Грунты просадочные I типа, сейсмика 8 баллов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-27_13-09-55.jpg
Просмотров: 318
Размер:	565.2 Кб
ID:	182713  

Просмотров: 2848
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:45
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Saha, так у тебя же балки в центре опираются на ферму или на колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 360
Размер:	122.2 Кб
ID:	182714  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 13:49
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Стропильная балка опирается на подстропильную балку, и на подстропильную ферму. А подстропильная балка опирается сбоку на круглые колонны из трубы 219х8. Необходим технологический проход, поэтому колонна отсутствует в пролете.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:57
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, wvovanw говорит, что если правильно огранизовать центральный узел, распору на крайние узлы браться неоткуда.

----- добавлено через 46 сек. -----
wvovanw, а если половинчатое загружение?)
 
 
Непрочитано 27.01.2017, 14:01
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а если половинчатое загружение?)
надо подумать...
ГС крестом во всех пролетах)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 14:09
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В том то и дело что узел при опирании на подстропильную будет шарнирно неподвижным, как и при опирании на ферму. Так я понимаю что можно было бы выполнить в овальных дырах и считать как подвижный шарнир.
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 21:58
#7
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Еще заметил если в подстропильной ферме оставить шарнирные узлы, то крайние панели растянутые становятся, и необходимо в шарнирно подвижные стержни по краям вводить, что бы получить классическую картину усилий. В моем случае фермы опираются по типу серии молодечно через опорное ребро и пары болтов, так вот, опирание в серии можно считать шарнирно-подвижным???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-28_21-42-12.jpg
Просмотров: 83
Размер:	40.0 Кб
ID:	182770  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-28_21-42-35.jpg
Просмотров: 126
Размер:	126.6 Кб
ID:	182771  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-28_21-43-54.jpg
Просмотров: 133
Размер:	185.7 Кб
ID:	182772  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-28_21-55-26.jpg
Просмотров: 171
Размер:	68.0 Кб
ID:	182774  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2017, 00:17
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Возможно еще упругой связи выставить нулевую жесткость в продольном направлении, и работа фермы становится с полностью сжатым верхним поясом. А в опорном узле самой фермы разрешить повороты, тогда момент на опору в ноль приходит, как и требуется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-01_0-12-30.jpg
Просмотров: 99
Размер:	99.3 Кб
ID:	182898  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 05:09
#9
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


если контурные связи по покрытию есть, особо переживать нечего... это же не в рамном ригеле распор
volodka1975 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой выбрать узел опирания стропильной балки на подстропильную балку.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания второстепенной балки на главную балку Timest Металлические конструкции 88 17.07.2017 17:22
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Где найти образец узла опирания стропильной балки на колонну? Начинающийй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.07.2014 15:10
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
какой швеллер или балку выбрать для пола? Антон77 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2012 19:56