| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?

Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2017, 11:04
Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов кровли из профнастила?
Основной вклад в напряжения в пластине шпальника даёт изгибающий момент от составляющей полной силы F вдоль плоскости профнастила F*sin(Альфа).

M=F*H*sin(Альфа)

Вопрос: какое плечо для момента взять, H как на эскизе или другой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 289
Размер:	22.7 Кб
ID:	184262  


Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2017 в 09:29.
Просмотров: 6088
 
Непрочитано 28.02.2017, 17:18
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Надо сделать пространственный расчет с подбором в любом МКЭ вменяемом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 18:37
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
в чем экономия в неразрезности?
- в прогибах, прочности, материалоёмкости.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
перегруз опорной конструкции
- есть равномоментная схема, см. Катюшина.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
за счет пластики могу представить экономию
- в разрезной прогибы критичны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 07:56
#63
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в разрезной прогибы критичны.
не настолько, чтобы из-за этого так заморачиваться
ты кстати прогон посчитал еще и как распорку?
из классики:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 51
Размер:	193.1 Кб
ID:	184388  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 11:42
#64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ScreenShot003.jpg (193.1 Кб, 22 просмотров)
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:08
1 | #65
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


eilukha, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1576629&postcount=25
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить прочность опоры неразрезных прогонов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании. борзоййй Железобетонные конструкции 17 06.03.2018 14:10
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Как проверить прочность стен подземной камеры Hyper Железобетонные конструкции 5 04.08.2014 14:39
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Заявленная прочность газобетонных блоков Kvush Прочее. Архитектура и строительство 34 01.10.2012 14:27