Непрочитано 03.07.2008, 12:20 #1
Чем подливать под стальные колонны?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Есть цемент расширяющиеся и есть напрягающий.
Какой лучше использовать для подливки по стальные колонны и надколонники?
Какие плюсы и минусы того и другого?
Просмотров: 11401
 
Непрочитано 03.07.2008, 13:23
#2
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Под колонны обычно делают подливку из тощего бетона (бетона на мелкозернистом заполнителе).
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 13:30
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
Под колонны обычно делают подливку из тощего бетона (бетона на мелкозернистом заполнителе).
А какой кладут цемент?
Например, колонна имеет плиту 500х500, как убедиться, что бетон равномерно распределился под плитой?
Можно делать контрольные отверстия, но если их нет и сделать нельзя, как обеспечить контакт плиты колонны с подливкой под всей площадью опирания?
Ведь зазор по высоте околон 50 мм, как загнать туда подливку?

Кстати, по ходу еще вопрос возник, если зазор милиметров 120, надо уже подливку армировать?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 13:59
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Ежели 30-40 мм то можно марки 200 цементный раствор, 120 лучше мелкозернистый бетон и сеточку от смятия.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 14:06
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а в базе колонны нету дырочки по середине для контроля?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 14:37
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а в базе колонны нету дырочки по середине для контроля?
Ну, колонны бывают и коробчатые, да и опорные узлы порой не позволяют заглянуть.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 14:38
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


зато наличие отверстия в базе позволяет избежать пустот под плитой базы
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 14:46
#8
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Когда заказываешь пластины 40-45 мм из С345 с отверстиями, на заводе шибко ругаются, говорят тяжко сверлить такие плитки.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 14:48
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а какое тогда решение, если не делать отверстия в базе? как тогда контролировать подливку?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 15:02
#10
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


А хрен ее знает. Колонны в проектном положении, подписываешь акты и заливаешь базы бетонным полом.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 16:07
#11
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


В справочнике Кузнецова написано:
отверстие диам. 100мм. - 1 шт. на 0.5м2 плиты.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 23:17
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
В справочнике Кузнецова написано:
отверстие диам. 100мм. - 1 шт. на 0.5м2 плиты.
это для колонн с большими плитами.
Цитата:
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
Под колонны обычно делают подливку из тощего бетона (бетона на мелкозернистом заполнителе).
"тощий бетон" старорусское*-строители им называли все подряд, в том числе и подливку кл. В7,5

обычно при подливке 50 мм используют цементопесчаный раствор.
а при подливке 100 мм (наш выбор) бетон кл. В25

в более общих случаях пишут просто подливка из мелкозернистого бетона кл......
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 23:28
#13
Vova.sam

проектирование
 
Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
это для колонн с большими плитами.

"тощий бетон" старорусское*-строители им называли все подряд, в том числе и подливку кл. В7,5

обычно при подливке 50 мм используют цементопесчаный раствор.
а при подливке 100 мм (наш выбор) бетон кл. В25

в более общих случаях пишут просто подливка из мелкозернистого бетона кл......
Верно сказано и воду не мутите с терминологией тощим бетоном называют бетон класса В7,5 - В3.5
Под плиту заливать такое? Мдя....
100 мм многовато под базу? Откуда эти 100 мм взялись?
Значит бетон засовывают таким образом:
с одной стороны начинают засовывать бетон на мелком заполнителе, или ц/п раствор и засовывают до тех пор пока он не покажется с другой стороны. Других вариантов без отверстий нет
Хрен его знает - хороший ответ
Vova.sam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 23:42
#14
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


просто 50мм ))) это очень мало. из них обычно 10-20 мм шайба. еще 15-20 мм гайка. вот фактически весь зазор и выбран, а фундаменты неровные. и колонны еще выставлять нада по высоте. 100 мм оптимальный зазор. и позволяет юзать не раствор, а нормальный бетон. тем более в расчете именно он и участвует.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2008, 04:10
#15
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Лучше специальный расширяющийся раствор (готовая смесь в мешочках), в инструкции написано - для монтажа стальконструкций и оборудования - подливка баз колоннн и заливка анкерных колодцев. Марка его приличная, миниум М500, так что никаких сеточек подсовывать не надо, разве что при большой динамике.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем подливать под стальные колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41