03.07.2008, 12:20 | #1 | |
Чем подливать под стальные колонны?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 11401
|
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Например, колонна имеет плиту 500х500, как убедиться, что бетон равномерно распределился под плитой? Можно делать контрольные отверстия, но если их нет и сделать нельзя, как обеспечить контакт плиты колонны с подливкой под всей площадью опирания? Ведь зазор по высоте околон 50 мм, как загнать туда подливку? Кстати, по ходу еще вопрос возник, если зазор милиметров 120, надо уже подливку армировать? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Цитата:
обычно при подливке 50 мм используют цементопесчаный раствор. а при подливке 100 мм (наш выбор) бетон кл. В25 в более общих случаях пишут просто подливка из мелкозернистого бетона кл......
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72
|
Цитата:
Под плиту заливать такое? Мдя.... 100 мм многовато под базу? Откуда эти 100 мм взялись? Значит бетон засовывают таким образом: с одной стороны начинают засовывать бетон на мелком заполнителе, или ц/п раствор и засовывают до тех пор пока он не покажется с другой стороны. Других вариантов без отверстий нет Хрен его знает - хороший ответ |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
просто 50мм ))) это очень мало. из них обычно 10-20 мм шайба. еще 15-20 мм гайка. вот фактически весь зазор и выбран, а фундаменты неровные. и колонны еще выставлять нада по высоте. 100 мм оптимальный зазор. и позволяет юзать не раствор, а нормальный бетон. тем более в расчете именно он и участвует.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Лучше специальный расширяющийся раствор (готовая смесь в мешочках), в инструкции написано - для монтажа стальконструкций и оборудования - подливка баз колоннн и заливка анкерных колодцев. Марка его приличная, миниум М500, так что никаких сеточек подсовывать не надо, разве что при большой динамике.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |