| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить балку к колонне?

Как крепить балку к колонне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2012, 18:43 #1
Как крепить балку к колонне?
kentonella
 
КМД
 
Самара
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 488

КМ-щики не запаривались над узлами. Приходится голову ломать. Слева баспокоит соед. планка (t=10~12 мм.) и её сварка. Справа - эксентрититет, не хочеться момент передавать в колонну. Хватит ли сварки слева и стенки на срез? Страшен ли такой момент колонне справа? Как крепить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 1303
Размер:	79.4 Кб
ID:	88687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 2.jpg
Просмотров: 1023
Размер:	98.9 Кб
ID:	88688  


Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:21.
Просмотров: 14973
 
Непрочитано 18.10.2012, 10:59
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Слева баспокоит соед. планка (t=10~12 мм.) и её сварка.
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Хватит ли сварки слева и стенки на срез?
Посмотрите серию 2.440.-2 выпуск 1 (узел 20).

Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Справа - эксентрититет, не хочеться момент передавать в колонну
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Страшен ли такой момент колонне справа? Как крепить?
Момент на колонну будет передаваться (т.к. есть эксцентриситет) , но это должно было быть учтено в КМ .
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 11:07
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


срочно в поиск - расслоения в направлении толщины (спасибо Бармаглотище) проката!

+ вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 053.jpg
Просмотров: 580
Размер:	70.7 Кб
ID:	88713  
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 18.10.2012 в 14:28.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 13:31
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
срочно в поиск - расслоения в направлении толщины проката!
мб, так?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 14:42
1 | #5
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


И что мы там найдем для таких толщин и не указанной марки стали? Вы вопрос читали?
Уж если крепить - то симметрично) Сварку теперь на кмд не умеют проверять чтоли? Эксцентриситеты должны учитываться в расчетах КМ, но их величины вы, скорее всего, не узнаете. А из практики берут половину размера сечения колонны. Так что формально предпочтительней левый проверенный расчетом вариант.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 16:34
#6
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сварку теперь на кмд не умеют проверять чтоли? Эксцентриситеты должны учитываться в расчетах КМ, но их величины вы, скорее всего, не узнаете. А из практики берут половину размера сечения колонны. Так что формально предпочтительней левый проверенный расчетом вариант.
Сварка держит в самую тютельку. Так то 201 мм шва требуется с учетом +1 см. Но "глаз режет" - что называется. Нарочно не писал, хотелось Ваши соображения видеть. Сомневаюсь очень, когда запаса нет. Уровень ответственности I повышенный! Понимаете меня, да? Может планку увеличить, чтобы между швами (120 мм) поболее было? До каких пор? Или Планку фигурной сделать, увеличив высоту швов?

Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 17:00.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 17:20
1 | #7
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


По контуру можно обварить, наверное (я просто не знаю пока возможностей заводов)? А так-то я не вижу ничего страшного в фигурной пластине кроме самой эстетики фигурности.
Offtop: P.S. на форуме не любят считать по формулам, если только они не забиты в экселевский файлик на рабочем столе. Тут, видите ли, конструктивно поговорить любят
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 18:00
#8
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


вот максимум, что смог выжать.

Эстетика... Вот вот! +1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 4.jpg
Просмотров: 575
Размер:	61.6 Кб
ID:	88735  

Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:23.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 21:17
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


уверены, что хватит двух болтов на равнодействующее усилие (около 11т)?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 23:53
#10
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


если я Вас правильно понял: на первом рисунке как раз изображен жесткий узел в плоскости рамы, который "определяет" высоту между ребрами жесткости и из-за малого размера не дает нормально разместить 40Ш из плоскости?
тогда вопрос - почему в жестком узле сверху-снизу достаточно гибкие (с длинной свободной кромкой) фасонки t10мм?
логично было бы превратить их в полноценный вут установкой листа-"наклонного" продолжения нижнего пояса рамной балки с соответсвующим ребром жесткости (смещенным на 300мм вниз) и вертикального ребра жесткости в рамной балке в месте примыкания "вутового" листа - это улучшит работу жесткого узла и освободит место для примыкания боковой 40Ш.
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 00:37
#11
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


12.2 тонны. Там коэф. ответств. 1.1. Болты класса прочности 8.8. Отчего же не хватить? Васильченко так утверждает)

alexfr, поняли правильно. И было бы здорова, как Вы предлагаете. Однако КМ не велит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 367
Размер:	64.7 Кб
ID:	88754  

Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 00:50.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 01:10
#12
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


если КМ не давал узлов - то что значит не велит? - если узел нарисован - должны делать по КМ, если нет - то как угодно, только обеспечить восприятие опорных усилий, технологичность и т.д.
если не нравится нарисованный в КМ узел - можете предложить свой и согласовать с КМ-щиками - они почти на все согласные, лишь бы несло и самим не рисовать (тем более, если в КМ узла нет)
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 01:25
#13
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


КМ-щики в Питере, я в Самаре. Меня трясут "давайдавай". Не до писем заказных. Схалтурили питерскийе - показали узел, но без балки.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 01:27
#14
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


а по электронке? -а потом уже оригинал по почте
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 09:14
1 | #15
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
вот максимум, что смог выжать.

Эстетика... Вот вот! +1
по 2.440-2.1-17КМ
проходит при болтах %%C24 кл. 5.4 (по СП16).
Вложения
Тип файла: pdf 053.pdf (115.7 Кб, 469 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 11:49
#16
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Ух, ты! Что за прога? Где взять?
Болты можно 24 воткнуть, но кл. пр. 8.8 для 20-х хватает. А шов можно для 200 мм. проверить?
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 12:02
1 | #17
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Что за прога?
MathCAD
пластины h=200 не хватает по моменту (2.440-2.1-17КМ п. 2г, 2д)
болты 20 кл 8.8 - несут
Вложения
Тип файла: pdf 01.pdf (127.6 Кб, 338 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 14:32
#18
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


di12, спасибо, НО! ексцентрисететы бы поправить. e1 := 0.09 e2 := 0.15 e3 := 0.14 e4 := 0.23 e5 := 0.29 e6 := 0.12
И еще. 1-440 узел 20. Если планку t1 закрепили ребрами, то возможно ли считать по варианту "А"? По "Б" совсем не проходит. Даже l=230 надо 09Г2С-овский лист ставить С375. А я еще тешу себя надеждой по "А" обойтись прямоугольной пластиной 200 мм С255 - по "А" Ry=1500.

КМ-щики порисовали бы норм узел, да и назначили бы рамные балки 30Ш1 (конструктивно). Экономные блин... Кудрин тоже экономил)

Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 14:52.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 15:12
#19
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Все сказанное далее (и ранее) - глубоко ИХМО
после установки ребер планку t.1 можно на e3=0.06 (не стоит там размера) считать - 2х кратный запас по б=14 С245. брать е3=0,15 - перебор по моему.
вариант "Б" тут не вариант. К колонне крепимся + жесткости ребер дост. для вар. А, но всеж лучше е4=е2=160-170 - в запасик принять (б=14 С245 k=1.418)
для е4=0,23 б=14 С245 не тянет (k=0,976) - но сей эксцентрисетет - явный перебор.
Можно нескромный вопрос: что Вам мешает перейти на узел 5. По болтам 20 кл 5.6 k=1.406 запас?

Сам КМ делаю, но узелки стараюсь продумывать, следующий в очереди брат-близнац вашего. Здорово если Ильнур выскажится здесь. Очень я его уважаю в этом деле...
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 15:31
#20
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Огромнейшее спасибо за участие di12! Вот я думаю перебор от оси колоны брать Е4=230 мм., логичнее Е1=90 мм., а с моментом в планке Т1 пусть теперь полки борются через ребра. А раз момент в колонну отправил и она с ним справилась, то момент в планке Т начинается с отверстий. Да и отверстия я в границах сечения колонны оставляю. Логичненько?

Еще покумекаю и определюсь. Пререйти на узел 5 мешает норм сила в балке - швеллер ушатает. Придется закрелять. И ребра очень сильно много мешают!!!

Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 16:36.
kentonella вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить балку к колонне?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32