Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > в каких случаях для центрально-сжатых колонн можно применять базу с жестким сопряжением

в каких случаях для центрально-сжатых колонн можно применять базу с жестким сопряжением

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2012, 22:43 #1
в каких случаях для центрально-сжатых колонн можно применять базу с жестким сопряжением
Noname0
 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 22

в курсовом проекте применил схему с жестким сопряжением колонны с основанием. Преподаватель попросил обосновать или пересчитать. Хотелось бы все же обосновать)
Просмотров: 3980
 
Непрочитано 05.12.2012, 22:52
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А Вы ему сделайте мягкое сопряжение...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 23:05
#3
Noname0


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 22


???
просто не хочется пересчитывать с шарнирным сопряжением. Уже чертежи готовы...
Noname0 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 23:08
1 | #4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Noname0 Посмотреть сообщение
в курсовом проекте применил схему с жестким сопряжением колонны с основанием. Преподаватель попросил обосновать или пересчитать. Хотелось бы все же обосновать)
Можно обосновать:
- уменьшением расчетной длинны колоны в плоскости жесткого сопряжения (увеличение несущей способности на устойчивость);
- увеличение жесткости в горизонтальном направлении.
Геометрическая неизменяемость полагаю обеспечена и при шарнирном закреплении.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 23:11
#5
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Жесткий препод... Ну ты тоже ничего... К ОСНОВАНИЮ сделал жесткое сопряжение колонны. К грунту закрепился через болты анкерные что-ли?
Чё за схема расчетная то?
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 23:24
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Noname0 Посмотреть сообщение
просто не хочется пересчитывать с шарнирным сопряжением. Уже чертежи готовы...
То есть. если бы не чертежи....
Мы так однокурснику в 85м за неделю дипломный проект сделали....с нуля...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 23:27
#7
Noname0


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 22


Noname0 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 23:27
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


если колонна с ригелем соединены жестко, то жесткая заделка в фундаменте "разгружает ригель"
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 23:29
#9
Noname0


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 22


И еще вопрос: с точки зрения материалоемкости вариант с жестким сопряжением не будет ведь в проигрыше по отношению к шарнирному закреплению?
Noname0 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 23:31
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Noname0 Посмотреть сообщение
И еще вопрос: с точки зрения материалоемкости вариант с жестким сопряжением не будет ведь в проигрыше по отношению к шарнирному закреплению?
в колоннах выиграешь, в фундаментах проиграешь
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 23:38
#11
Noname0


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 22


а в целом?
Noname0 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 23:39
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Noname0 Посмотреть сообщение
а в целом?
Вы расчетную схему на что ориентировали?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 23:46
#13
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


в целом не заморачивайся, там дофига нюансов, оставляй как есть, обосновывай как в посте №4.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 23:46
#14
Noname0


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 22



по оси x-x ориентированы оси главных балок
Noname0 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 00:13
#15
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Noname0, с чужого курсача что ли скатали?
eugenmax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 00:17
#16
Noname0


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 22


с книги в пояснительную записку вставлен, а что такого?
с чужих курсовых не имею привычки катать.
Noname0 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 15:56
1 | #17
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


когда идет поперечник, рама состоящая из колонн и фермы, то тогда нужно делать жесткую базу, она будет воспринимать момент в плоскости рамы
princ1985 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 16:56
#18
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
когда идет поперечник, рама состоящая из колонн и фермы, то тогда нужно делать жесткую базу, она будет воспринимать момент в плоскости рамы
мысль космического масштаба
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 17:25
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
когда идет поперечник, рама состоящая из колонн и фермы, то тогда нужно делать жесткую базу, она будет воспринимать момент в плоскости рамы
Полная чушь. Прежде чем плодить бессмысленные комментарии, прочтите хотя бы о чем говорится в теме. Какой поперечник? Какие фермы? Какой момент в плоскости рамы у центрально-сжатой колонны Вы хотите воспринимать жесткой заделкой?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 17:26
1 | #20
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


Алекс80 - пространственную неизменяемость здания в продольном направлении обеспечивают вертикальные связи по колоннам, пространственную неизменяемость же поперек здания здания обеспечивает рамы состоящие из колонн и фермы, и весь момент воспринимается колонной, в случае шарнирного крепления фермы к колонне, - надо это знать!!!!!!
princ1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > в каких случаях для центрально-сжатых колонн можно применять базу с жестким сопряжением

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какую сетку колонн можно применять в системе КУБ 2,5? majiai IP Архитектура 2 27.03.2012 11:00
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию из 69 квартиры Прочее. Архитектура и строительство 13 01.04.2009 08:15
В каких случаях можно не заполнять последнюю графу экспликации Александр Шевелев Архитектура 5 27.09.2008 21:02