| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > можно ли считать данное сопряжение колонны жестким

можно ли считать данное сопряжение колонны жестким

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2013, 17:46 1 | #1
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким
Snajper
 
КМ
 
Киев
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 423

Добрый день, профессионалам и любителям!

Вопрос в следующем, можно ли считать данное сопряжение базы с колонной - ЖЕСТКИ?

Спасибо за потраченное время.

Вложения
Тип файла: pdf Стойка.pdf (53.3 Кб, 317 просмотров)

Просмотров: 2097
 
Непрочитано 09.01.2013, 18:16
1 | #2
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
можно ли считать данное сопряжение базы с колонной - ЖЕСТКИ?
Может Вы имеете ввиду сопряжение базы колонны с фундаментом? Если так, то на чертеже жесткое сопряжение.
Georg1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 18:27
1 | #3
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Сопряжение С-профиля са саморезах к базе меня интересует.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 19:04
1 | #4
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Почему нет, саморезы все сработают от действия момента на срез. Узел можно считать равнопрочно жестким.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 06:13
1 | #5
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Ребра и траверсы в базе следует распологать таким образом. В Вашем случае от момента не работают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 147
Размер:	42.8 Кб
ID:	93921  
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 10.01.2013 в 06:30.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 08:31
1 | #6
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
В Вашем случае от момента не работают.
Так то траверсы обычно от момента всегда не работают, работает обычно опорная плита. А траверсы необходимы для снижения напряжений в опорной плите и снижения толщины за счет изменения конструктивной схемы опирания плиты.
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
можно ли считать данное сопряжение базы с колонной - ЖЕСТКИ?
Если соединение способно передавать момент от одного элемента другому то ДА. В Вашем случае за счет работы на срез крайние ряды саморезов будут передавать момент от тела колонны на базу.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 12:43
1 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Так то траверсы обычно от момента всегда не работают, работает обычно опорная плита. А траверсы необходимы для снижения напряжений в опорной плите и снижения толщины за счет изменения конструктивной схемы опирания плиты..
а еще для передачи момента со стержня колонны на опорную плиту, однако. Швов сопряжения "стержень-плита" далеко не всегда хватает.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > можно ли считать данное сопряжение колонны жестким

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены Velkin Основания и фундаменты 1 12.01.2012 08:28
Сопряжение ж/б монолтной колонны с существующим фундаментом Danyi Основания и фундаменты 8 03.03.2010 18:54
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
Сопряжение кирпичного цоколя и металлической колонны Johnsay Каменные и армокаменные конструкции 2 23.12.2009 18:09
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27