С нас пожарный инспектор требует устройство пожарной лестницы на здании мастерских, хотя высота кровли 5 м с одной стороны и 6 м с другой. В ФЗ №123 как-то все криво описано и не конкретно. Лично я понял, что если здание меньше 10 м, то можно использовать "другие средства". Дело в том, что здание утеплено минплитами и обшито профнастилом. Если сейчаз все начать дырявить, то получим кучу сквозных анкеров и лед изнутри, плюс минвата намотается на инструменты. А делать лестницу на фундаментах, это что-то дороговато. Я не видел, если честно, низких зданий с пожарными лестницами. Во что можно инспектора носом потыкать?
Просмотров: 4362
 
Непрочитано 22.10.2010, 13:26
#2
leprecon


 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42


СП 4.13130.2009
6.2.10 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более следует проектировать один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли), в том числе зданий:
одноэтажных — по наружной открытой стальной лестнице;
многоэтажных — из лестничной клетки.
leprecon вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 12:41
#3
Балодя

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


http://stopfire.ru/Snip/21-01-97.htm
Раздел 8
...8.3* Для зданий высотой 10 ми более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам...
...8.8 Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1...
__________________
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. /Генри Форд/
Балодя вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходимость пожарной лестницы у здания Н=6м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Класс функциональной пожарной опасности здания. Turbo D Пожарная безопасность 16 19.04.2012 16:44
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Срок на проектирование пожарной лестницы fleta Прочее. Архитектура и строительство 24 23.12.2009 18:22
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35