|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.07.2012, 14:25 | #1 | |
гидроиспытания вертикальной емкости в горизонтальном положении (давление?)
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 7719
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Русский язык 2
Умение излагать мысли 1 Из 5 баллов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 5
|
Слушай умник нормоконтролер, я сюда не ругаться с твоим хамством пришел. Из самой темы ясно о том, что необходимо произвести пересчет давления при гидроиспытаниях вертикального аппарата в горизонтальном положении. Ужасно что многие вообще об это не задумываются и давольно высокие емкости испытывают таким же давлением.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Чтобы испытать сосуд давлением, не надо его поднимать вертикально. Достаточно к нему присоединить тоненькую трубку, с высотой, равной требуемому гидростатическому напору. И через эту трубку залить водой. Сосуд будет под давлением, равным высоте уровня воды в трубке. Полистай азбуку, там есть картинка, на которой Паскаль одним стаканом воды разрушает дубовую бочку. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 5
|
не обижайтесь друзья...я помню это потому и спрашиваю...конкретно думал может разработчики емкостного оборудования есть и подскажут...
всем спасибо...простите уж если что...у нас темп работы просто не позволяет сидеть и правильно-грамотно формулировать тем более на форуме. Ответ я нашел сам, но все равно благодарю откликнувшихся. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
gromykom ну это касательно темы.
Я просто не понял вопроса, тем и возмутился. Сам почитай что написал в первом сообщении, будет стыдно. У меня смутное подозрение, что сосуд отдельно должен был быть испытан на заводе. Таким образом на временном складе его испытывать смысла нет. Надо испытывать его после монтажа (вдруг чего повредили, это называется индивидуальные испытания) и всю сеть после её изготовления (это комплексные испытания). Об испытании сосудов есть СНиП "Технологические трубопроводы" (на производство работ). Там расписаны испытания сосудов. Я только вникаю в эту тему, могу соврать. Но вроде бы так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 5
|
Вообщем если интересно ситуация следующая.
Изготовленая емкость, ресивер воздуха 25м3 (с давлением рабочим 1МПа), проходит гидравлические испытания на прочность и герметичность проробным давлением. Емкость разработана, изготовлена и принята ОТК согласно ГОСТ Р 52630-2006 года (Сосуды и аппараты работающие под давлением). Данная емкость высотой вместе с днищами 6844 мм, диаметр 2200. Для того чтобы провести гидроиспытания на заводе изготовителе нужно будет делать специальные подставки под опоры и крепить ее. Чтобы этого не делать допускается (согласно тому же ГОСТ Р 52630) гидроиспытания провести в горизонтальном положении "с учетом гидростатического давления". Больше ничего в госте по этому поводу не написано (а не мешало бы для освежения памяти, если таковая есть, или получения новых знаний от отм что же это за давление. т.к. большинство и представления не имеют и проводят испытания не изменяя пробное давление) Соответственно расчитываем гидростатическое давление по формуле p=qgh ( q - плотность жидкости, h- коэфф. Н/кг, h -высота водного столба - соотв. нашей емксоти) Также при расчете следует учитывать что высота водного столба при горизонтально положении емкости - равна диаметру емкости) - вычитаем диаметр из высоты емкости и подставляем в формулу. Соответсвенна получаем значение в Паскалях которое необходимо прибавить к пробному, в моем случаем приблизительно 0,46 МПа. А заказчик проводит приемочные испытания у себя на заводе или нет это уже не наше дело. Хотя порой эксплуатирующие организации контролю больше уделяют времени нежели выпускающие. Все подделывается, материал не качественный выпускают и т.д. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Так в том то и дело, что вы её смонтировать сначала должны, а потом уже испытывать !
И она уже вертикальная будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 5
|
Но мы то тоже не можем ее заказчику отправить без проведения испытаний. Акты должны к паспорту прикладываться, да и возможно заведомый брак не имеет смысла поставлять, а потом возвращать и править. Хоть это и не столь важный контроль, т.к. на предыдущих стадиях была радиография и прочее. Отгружен исправный аппарат соответсвенно и притензий не будет потом к изготовителю, если брак во время перевозки появится.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
А, так вы завод ?
Ну так чего ж молчали ? Тогда да, должны испытывать по всякому разному. Как не знаю. Программа испытаний !возможно! должна быть утверждена Ростехнадзором... Кстати если очень большой сосуд, то в разном положении в нём могут быть разные напряжённые состояния. В смысле они всегда будут разные, просто если его горизонтально положить, то, например, дно и крышка будут испытывать другие усилия, чем спроектировали конструкторы. Выдержат ли они ? А что там в конструкторской документации написано насчёт испытаний ? И вот в этом месте уже и гидростатическое давление может быть критичным... У меня скромное подозрение, что после расчётов получится "нельзя"... Потому что если "можно", то это лишний запас прочности, причём большой. Не пойму ваш вопрос до сих пор. Что конкретно вы спрашиваете ? Ясно и по пунктам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Почитайте ещё
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77811
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||