Коэффициент теплопроводности материала от утепления лоджии не зависит. Выбирайте.
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Именно так. Кажется, Вы толщину и собирались рассчитывать
Цитата:
Да, если затруднения с коэффициентом теплоотдачи (как правило, поиск подходящего эмпирического уравнения и останавливает расчёт), то для свободной конвекции у вертикальной плоской стенки можно принять 4±2 Вт/(м2*К). Последний раз редактировалось deep_tool, 19.07.2014 в 02:03. Причина: добавлено |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363
|
Хотел узнать какое принять нормируемые значения сопротивления теплопередаче стены лоджии с учетом того, что температура воздуха стала на 6-8 С выше на лоджии? Как бы изменились климатические условия для стены из-за утепления лоджии.
__________________
Анкл Бенц |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Ясно.
Полный тепловой поток через плоскую стенку определяется так: Q = k * F * (T1 - T2), где k - коэффициент теплопередачи; F - площадь теплопередающей поверхности; T1, T2 - температуры сред по обе стороны плоской стенки. k = 1 / ( 1/α1 + δ/λ + 1/α2 ) α1, α2 - коэффициенты теплоотдачи от воздуха к стенке; δ - толщина стенки; λ - коэффициент теплопроводности материала стенки. Для многослойной стенки δ/λ становится суммой δi/λi (контактными сопротивлениями пренебрегаем). Итак. α1, α2 известны (см. выше, либо, если хотите точнее, придётся обратиться к специальной литературе); λ известна (выбирайте материал); F известна; ΔT, говорите, у Вас на 8° меньше стала; Q можно определить поверочным расчётом по ранее существовавшим условиям (старый утеплитель балкона), либо принять желаемое значение (нормативов у меня нет). Определить δ не составляет труда |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
Цитата:
берем температуру периода отопления, например она -5,2гр. прибавляем 6гр и получаем +0,8гр далее считаем градусосутки уже с полученной температурой +0,8гр и в итоге получим требуемое сопротивление прада не совсем верный подход, правильнее будет так: как пример: лоджия остеклена с низу до верху, периметр 1000*3000*1000 сопротивление стеклопакета 0,6 0,6*(1000+1000) /3000)=0,4 вот на столько можно уменьшить сопротивление стены если л. утеплина др. материалом, то надо пересчитать прямопропорционально площадям Последний раз редактировалось gofra, 21.07.2014 в 21:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? | MasterZim | Железобетонные конструкции | 33 | 25.03.2021 13:33 |
Как подобрать толщину стены цилендрического Ж/б.монолитного резервуара? | Vitaminn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.10.2010 23:56 |
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены | sgt | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 11.03.2010 16:47 |
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. | Scorpio_1986 | LISP | 11 | 30.06.2009 15:43 |
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания | keil | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2009 23:01 |