24.03.2017, 14:12 | #1 | |
Уменьшение ширины эвакуационного коридора, в каких случаях и где прописано
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 12488
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
На мой взгляд Вы перепутали определения ширины коридора и ширины путей эвакуации
В общих положениях есть такое требование СП 1.13130 4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. А вот для объектов Ф.1 т.е. в том числе и Ваш Ф1.3 5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 24.03.2017 в 14:30. |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если рассматривать это место с т.з. горизонтальных участков, то получается местное заужение коридора (как участка горизонатльного пути). А п.5.4.4 такого не допускает ----- добавлено через ~7 мин. ----- Получается схема в которой коридор разделен на участки перегородкой с дверным проемом без заполнения. Как то так
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
Andrey_nadym, тогда каким образом сдают серийные дома с 1,0м шириной
ale1776, перемычка есть это проем в панели. По моему мнению по нормам должна быть соответствующая надпись что так то так ширина эвакуац коридора столько то в ПРОЕМАХ допускается снижать до стольки-то |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Так она есть. П.4.2.5 СП1.13130.2009 -0,8 м. Хотя сам всегда делаю 1.2 м, на всякий. С точки зрения эвакуации проем что с дверью, что без... Задержка эвакуации одинаковая получается из-за сужения
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Цитата:
Свое мнение я озвучил. Сдают именно потому, что минимальная ширина прохода должна быть 1 м (п.4.3.4 СП 1.13130.2009) если по этому коридору эвакуируется менее 15 человек (п.5.1.1 СП 1.13130.2009). Перемычки в панельных домах как правило на высоте до нижней части как раз 2м. Ширина коридора и ширина пути эвакуации это все таки разные понятия. Ширина коридора больше для эксплуатации все таки нужна и как вариант для передвижения носилок с пострадавшим. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
ale1776 , очень сложно, в случае при замечании необходимо будет сослаться на этот пункт у которого "ширина выходов в свету", обосновать что этот выход в свету -проем, и что выход этот из коридора в коридор. Приведет попросту что еще и дверь заставят ставить раз дверной проем
|
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Я грубо))) В контексте горизонтальный участок - проем/дверь.
Цитата:
Философия короче, я бы не рисковал такими сужениями. Кстати, был бит ГАСНом за то что в коридоре 1.6 м в свету в монолите разместили ПК навесные. Получилось 1,6-0,23=1,37 что менее 1.4 м.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Философия короче, я бы не рисковал такими сужениями. Кстати, был бит ГАСНом за то что в коридоре 1.6 м в свету в монолите разместили ПК навесные. Получилось 1,6-0,23=1,37 что менее 1.4 м.[/quote]
За ПК согласен. Из стены на высоте менее 2 м (в коридорах) 2.2 м в лестницах выступать ничего не должно, поэтому ГСН Вас и "бил". http://vniipo.ru/vopros-otvet/sp-113...harnoy-zaschi/ Вопрос: Согласно п.4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Т.е. в коридорах шириной 1400мм можно устанавливать шкафы для коммуникаций и пожарных кранов на высоте ниже 2,0 метра ? Ответ: В соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Таким образом, при установке на путях эвакуации пожарных кранов и шкафов для коммуникаций, они должны размещаться во встроенных шкафах, не выступающих из плоскости стен. Это совсем другое. Вот если бы Вы зашили этот ПК (т.е. сделали фальшнишу), то они бы и слово не сказали. т.к. шкаф был бы уже не выступающим, а встроенным и обеспечивался минимальный проход. |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Аналогично с коллекторным зашитым шкафом было. Да и тот случай с ПК: в мотивационной части ссылались именно на ширину коридора. Как объяснил инспектор, вот если бы не жилье было - тогда ладно
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Цитата:
Как вариант напишите во ВНИИПО за разъяснениями. |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
А толку! Они в письмах дают "мнение специалистов института", а дальше уже на усмотрение инспектора: считаться или нет с их мнением. Можно в МЧС конечно было писать, но долго. Проще было перемонтировать.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? | РастОК | Железобетонные конструкции | 13 | 01.12.2014 12:38 |
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? | niusya | Архитектура | 1 | 22.09.2014 14:43 |
В каких случаях производится установка гипсового маяка? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 2 | 01.03.2012 11:35 |
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? | Andrsv2000 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 17.01.2012 09:45 |