Спроектировали Пождепо на 5 машин.
Проект уже готов с высотой этажа 6,9м. Самая высокая машина коленчатый подъемник КП-54м высотой 3,9м. В техзадании было сказано проектировать высоту исходя из максимальной высоты машины. Запроектировали так же исходя иэ эстетической точки зрения - выровняли этаж со вторым этажем всего здания. Под потолком размещаются вытяжки и прочие инженерные констукции. Ориентировались на уже построенные Пождепо.
Так вот, в Экспертизе мне четко дали понять: "Уменьшайте высоту, зачем такая большая, этож госзаказ, мы будем стремиться уменьшать стоимость да и расходы на отопление и вентиляцию большие. Либо будем писать в заключении что у вас необоснованное превышение высоты".
Причем еще добавили, что даже 5 метров! это уже много!
Как много, если грубо говоря 4м. - машина + минимум 60 см на вытяжку.. Чтож получается, что машина будет чиркать по коробам?
В Методичке по проектированию Пождепо Ястребовой написана рекомендуемая высота не ниже 6м.
Какова должна быть действительная высота помещения пожарной техники? Как отстоять свою высоту и пройдет ли в качестве защиты рекомендации "Методички"?
Просмотров: 6609
 
Непрочитано 22.06.2009, 07:16
#2
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


НПБ 101-95
3.6. Высота помещений пожарной техники и мойки определяется заданием на проектирование в зависимости от типа пожарной техники.

поработайте с Заказчиком, может изменит техзадание задним числом
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 14:44
#3
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


В Беларуси есть СНБ 3.02.02-03 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ПОЖАРНЫХ ДЕПО"
п.6.7 Высота помещений пожарных автомобилей и мойки определяется заданием на проектирова¬ние в зависимости от типа пожарных автомобилей, но не менее 4,5 м. За высоту помещения прини¬мается расстояние в свету от отметки чистого пола до отметки потолка ли-бо выступающих от потолка конструкций (балок, прогонов, ребер плит и др. конструкций).

Так же выступающей конструкцией являются и ваши воздуховоды.
На мой взгляд и вент.воздуховоды можно и сузить...сечения главное соблюсти. Мы когда делаем гаражи, то воздуховоды идут высотой 300мм...... Так что думаю, что Вам бы и 4,8 высоты до потолка хватило бы с головой... и того 2,1 метра высоты у вас выходит лишней. Как писали в советских учебниках, что 10см высоты - это удорожание строительство на 2%. Далее существует множество других арх.приемов для того. чтобы зрительно выровнять по высоте ваши "исходя иэ эстетической точки зрения - выровняли этаж со вторым этажем "... можно либо обыграть конструкцией парапета, либо создать акцент единой горизонтали на уровне высоты пож.депо и "разрезать" адм.быт.этаж, либо сделать выразительный акцент на самой доминируещей по высоте части.
Есть минус у нас архов, что думаем об эстетике не всегда там где это действительно уместно, а не думаем сколько это стоит и кому за это платить. Архитектура должна быть и красивой и функциональной...
У меня в жизни был пример, когда мой ГАП нарисовал мне в жилье высоту этажа 3,9... только потому что встроенно пристроенная часть имела спорт зал и он "исходя иэ эстетической точки зрения" выровнял в целом высоту по всему комплексу... не смотря на то, что дома шли "неповышенной комфортности" и высота этажа не должна превышать 3 метра....
Понятно, конечно, что проект (видимо стадия П) сделан и ваша задача отстоять его перед экспертизой, но в данном случае правы они.

Последний раз редактировалось arch.Wladek, 22.06.2009 в 14:59.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 14:12
#4
Iriskin


 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 8


Спасибо за ответы. В Итоге остановились на 5 метрах, все уладили. Уних через каждое слово "Кризис", и они за него цепляются лишь бы все сократить по максимому.
Iriskin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Высота Гаража для Пожарной техники в Пождепо

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41