Непрочитано 06.03.2012, 22:42 #1
Тяжение проводов на ОРУ
chon
 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220

Такой вопрос :
Есть ли какие то нормы (ограничения) для определения стрел провиса проводов на ОРУ.
Интересует допустимые или предельные. Или руководствоваться теми же правилами что и для проводов ВЛ?
Спасибо
Просмотров: 2950
 
Непрочитано 07.03.2012, 00:04
#2
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


См. ПУЭ п. 4.2.59 - 4.2.63
Провис на ОРУ незначительный, поскольку протяженность проводников и условия эксплуатации отличаются от ЛЭП.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 00:46
#3
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Металлистам хотелось-бы послабей, живот побольше, чтобы порталам с фундаментами было полегче. Электрикам-посильней, чтобы в раскачке ветром не уменьшались допустимые междуфазные и до заземлянных констр. расстояния. Эта золотая середина определяется расчетами, если ОРУ и порталы не типовые. Мне как-то пришлось утяжелять шлейфы проводов (под ригелем портала) свинцовой дробью (буквально насыпать дробь в дырочку в полом проводе через воронку от постного масла). Минэнерго на ушах стояло, но одобрило. Это было 500кВ
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 09:50
#4
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220


Ага понял! Спасибо!
chon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Тяжение проводов на ОРУ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Справочник по расчету проводов и кабелей koteyko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2010 10:38