Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2015, 14:08 #1
Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП?
pavel_dp
 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6

у меня стык двутавровой колонны на накладках на высопр. болтах с предварит. натяжением
толщина полки колонны 97мм
толщина пакета "полка колонны с накладками" 147мм

СП 16.13330.2011
п.14.3.7 Диаметр болта во фрикционном соединении следует принимать при условии Σt ≤ 4db, где Σt - суммарная толщина соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении, db - диаметр болта.

Что значит "сминаемых в одном направлении"?
Смятие в направлении сдвига? то есть учитываем только полку колонны 97 мм и принимаем болты не менее М27. Но так это фрикционное соединение, а не срезное, причем тут смятие?

смятие в направлении толщины пакета от затяжки болта? тогда болты не менее М42. высокопрочные. Монтажники будут рады их затягивать. И ослабление сечения колонны существенное

как правильно трактовать данный пункт СП? Подскажите, кто знает
Просмотров: 1754
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:29
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pavel_dp Посмотреть сообщение
смятие в направлении толщины пакета от затяжки болта?
наверное, да.


Цитата:
Сообщение от pavel_dp Посмотреть сообщение
тогда болты не менее М42. высокопрочные. Монтажники будут рады их затягивать
дык если полка колонны 10 см толщиной, то и болты, наверное должны быть здоровенные. Там в том же пункте это и говорится - берите самые большие.

Offtop: Интересно до жути - что за колонна-монстр такая и каких размеров и что за здание?)
 
 
Непрочитано 11.08.2015, 10:58
#3
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Я думаю, что так как полка колонны и накладки сминаются в разных, противоположных, направлениях, болты должны быть не меньше 27 мм.
boris_r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Как правильно трактовать п. Д.2.12 СП 118.13330.2012? Размещение в подвальных этажах. KseniaSan Архитектура 3 17.03.2014 15:38