22.09.2011, 17:56 | #1 | |
Могут ли пересекаться в коробах линии освещения и пожарной сигнализации
Оренбург
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 25839
|
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Выдержка из ПУЭ по поводу пересечения.
2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция. Если в вашем случае, вы прошли в коробе, один над другим, то ума не приложу, почему это нехорошо, правильно сказал Валериан, пусть пояснят
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2011
Оренбург
Сообщений: 31
|
Пожнадзор сослался на НПБ 88.2001 п.12.67
"12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей." Но в нашем случае прокладка не параллельная |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
Действительно, при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м или экранирование. Но у вас ведь пересечение под прямым углом, значит п.12.67 НПБ 88.2001 не следует применять.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Расстояние какое? Если впритык - то нельзя по расстоянию между низковольтным(<60 В) и 220 В. Поставить несгораемую перегородку с пределом огнестойкости 0,25ч и нормально будет(но кабель экранированный или в стальной трубе)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Это где это вы прочитали? Я так думаю вы пытаетесь по своей памяти сослаться на п. 2.1.16 ПУЭ , но там не так. В данном случае не вижу никаких нарушений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
Фраза " те и другие монтируются в коробах по потолку" - это как? Наверное я пропустил эту фразу или представил себе что то другое... Надо пояснение - что за короба? Негорючие? Предел огнестойкости? Тогда станет понятней. Эксперт может волноваться по 2 направлениям. 1. ЭМ-наводки (маловероятно, т.к. кабель под прямым углом, но "эксперты" бывают разные) 2. Вероятность возникновения вспышки(айяй! не дай бог пожара) от кабеля с U>60В(42В) и заноса "высокого" потенциала в "низковольтную" часть P.S. И кабель всё таки экранированный или не экранированный? Вобщем пусть эксперт пояснит - ждём-с пояснений
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 27.09.2011 в 09:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2011
Оренбург
Сообщений: 31
|
Вот он камень преткновения:
[IMG]http://s59.***********/i163/1109/b4/d375bc176763t.jpg[/IMG] |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
"Надзор" прав. Ставь негорючую перегородку(трубу). Вобщем "красиво" не получится. Если только штробить в месте пересечения и "нырять" в перекрытие негорючей трубой или(и) ставить пластину из НГматериала
ЗЫ Или петлю делать шлейфом(или кабелем освещения)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 27.09.2011 в 16:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2009
Самара
Сообщений: 12
|
ИМХО правильно подсказал Kostinok, такую же фразу обнаружил в пособии к РД 78.145-93: "12.13. При пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода)." Наденьте на свой кабель кембрик, и этого по идее будет достаточно, огнестойкая перегородка нужна только при параллельной прокладке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
[/quote]кстати из этого же РД: Цитата:
P.S. Совет: лучше где нибудь обойти.Кабеля уйдёт чуть больше, но зато "красивее" будет чем такие кресты
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2009
Самара
Сообщений: 12
|
[quote=Сергей Богатов;812740]Непонятно причём здесь "незащищенные изолированные провода" и требование ПУЭ и иных документов о том что нельзя прокладывать вместе(и пересекать тоже) кабели(провода) с "низким" и "высоким" напряжением
Не совсем корректно привел ссылку, см. п.12.21.7. "При пересечении силовых и осветительных сетей кабели и провода шлейфа сигнализации и соединительных линий должны быть выполнены требования п.12.13". А текст п. 12.13 см. выше, по-моему всё прозрачно, достаточно защитить провода кембриком или той же изолентой.. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2011
Оренбург
Сообщений: 31
|
[quote=Asher;812760]
Цитата:
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989
|
Лучше на 0-1.ru спросить http://0-1.ru/discuss/
Там этот вопрос со всех сторон обсосут |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
Проектирование пожарной сигнализации | Ja,esBond | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 17.12.2008 16:13 |
Ищу перечень оборудования пожарной сигнализации, разрешенного к применению в Казахстане | kp+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2008 11:38 |
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... | Qwas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.10.2007 13:30 |