Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?

Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2011, 15:13 #1
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 501

msv_mnv вне форума Вставить имя

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Начну с предыстории. В 2007 году было начато строительство 10-ти этажного жилого КПД. В 2009 стройка была остановлена (возвели 5 этажей). В 2011 стройку решили возобновить, но предварительно потребовали провести техническое обследование.
Основные конструкции:
-фундамент свайные с монолитным железобетонным ленточным ростверком;
- стены наружные – навесные 3-х слойные панели.
- внутренние поперечные стены - несущие сплошные железобетонные панели толщиной 160 мм.
По результатам визуально-инструментального обследования установлено:
- ростверк сечением 500×500 мм повреждений не имеет прочность бетона соответствует классу бетона не ниже В20;
- по некоторым несущим стеновым панелям (около 3% от общего числа смонтированных) выявлены вертикальные и наклонные трещины, шириной раскрытия от 0,1 до 0,5 мм (некоторые трещины сквозные) распространяющиеся по всей высоте панели (поврежденные панели расположены в разных местах и на разных этажах). Прилагаю фото, к сожалению на нем трещину не видно, поэтому показал ее схематически.

Вопрос следующий: согласно ГОСТ 12504-80* «Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий»
3.10.5. В бетоне панелей, поставляемых потребителю, не должно быть трещин, за исключением местных поверхностных усадочных и других технологических трещин шириной не более 0,2 мм.
Примечание: Допускается до 1 января 1991 года по согласованию предприятия-изготовителя с проектной организаций - автором привязки проекта здания, потребителем и заказчиком поставка панелей, не имеющих замоноличенной электропроводки, со сквозными трещинами в бетоне шириной до 0,3 мм при условии выполнения требований к длине, расположению и заделке этих трещин в панелях и указаний по применению панелей в зданиях, приведенных в приложении 2.

Подскажите, пожалуйста, как поступить с панелями, которые имеют сквозные трещины, шириной раскрытия до 0,2 мм. Искренне буду признателен вам, за ваши профессиональные советы. Всем желаю удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1030442.JPG
Просмотров: 743
Размер:	57.6 Кб
ID:	62322  

Просмотров: 6024
 
Непрочитано 30.06.2011, 15:53
1 | #2
maks200280


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 32


Я бы для начала маячки поставил. В процессе монтажа могли возникнуть?
maks200280 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.06.2011, 16:03
1 | #3
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Фотографии действительно очень плохие ничего не видно, из описания не понятно какие перекрытия, а трещина расположена в месте расположения каких-то стыков в плитах перекрытий. На мой взгляд в этой ситуации важнее всего выявить причину возникновения трещин. Далеко не факт что это заводской брак. Вполне возможны какие-либо деформации в конструкциях. Здание было брошенным долгое время, соответственно основание замачивалось, промерзало, железобетонные конструкции и самое главное их узлы крепления мокли-корродировали, замерзали-оттаивали, возможно в каких-то местах и монтаж элементов был завершен не до конца. Деформации вполне вероятны, а деформации в таком панельном здании могут происходить совсем не так как в кирпичном. Надо смотреть наиболее слабые сечения конструкций и сопряжение жб элементов.
А вот по поводу восстановления конструкций с трещинами это вопрос более простой - инъектирование эпоксидными составами дает хорошие результаты. Но применять надо именно специальные инъекционные составы, имеющие необходимую подвижность и другие свойства для этих целей.
Кстати ГОСТ на который вы ссылаетесь предъявляет требования к изделиям, поставляемым с завода. А сейчас вы уже работаете с конструкциями здания, что предполагает несколько другой подход.
Алексей54 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 17:03
#4
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 501


Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Про перекрытия я упустил. Панели перекрытия сплошные железобетонные, толщиной 160 мм. Да конструкции здания замокали, консервация здания должным образом не была произведена. Трещины в стеновых панелях расположены в разных частях - либо посередине, либо смещены к какому-то краю панели. Но следует отметить, что трещин в стыках наружных продольных и внутренних поперечных стен мы не выявили ни на одном этаже из 5. В любом случае еще раз спасибо вам. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.06.2018, 12:30
#5
Alex_rus


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 21


Добрый день! В продолжении темы, задам вопрос, имеется панельное здания 1984 года постройки со следующим дефектом (приложение) на панель опирается лотковая панель покрытия + в плане в этом месте расположена лифтовая шахта. Ремонт и усиление выполнялись в 2012 году ,после чего раскрытие продолжается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2018-06-18 at 18.37.44.jpeg
Просмотров: 42
Размер:	59.7 Кб
ID:	203686  
Alex_rus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что можеть быть причиной такой трещины? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2010 17:20
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||