Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну тогда ничего страшного не предвидится, метр это не страшно, в баке подтоварных вод, наверняка, больше метра будет, получается что мазут всегда выше петли, работать будет без проблем.
Остаётся решить проблемы с опрожнением трубы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Центробежные насосы включают в работу только после заполнения трубопровода и рабочего объема насоса жидкостью. Заполнять можно за счет подпора или вакуумным насосом. В верхних точках трубопровода ставят воздушники, вверху петли. Когда трубопровод заполнится жидкостью, стравливают воздух. Высота всасывания в вашем случае будет равна 0.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Геометрическая высота всасывания это разница отметок поверхности жидкости в резервуаре и оси насоса, но при работе насоса из этой разницы вычитаются потери наоса во всасывающем трубопроводе. Это вне зависимости от типа насоса.
Цитата:
И вообще, 10м это конкретно для воды и других жидкостей той же плотности, для мазута атмосферное давление уравновесится уже другим столбом жидкости.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Высота этой петли может быть любой, хоть 100 метров возьми, разница только в потере давления на трение. Главная проблема будет в момент пуска, сначала надо линию заполнить, а когда засифонит, разницы нет 10 метров или 100 метров. В любом случае это проблема для запуска насоса и такого на практике нет.
Для определение высоты всасывания необходимо в первую очередь учитывать давления насыщенных паров жидкости |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Не поднимется вода в петлю выше чем на 10м от своей поверхности при стандартном атмосферном давлении, никогда не поднимется, что ни делай. Если есть такая петля, то перед ней насос нужно ставить, вот в этом случае, при правильном подборе насоса, высота петли на давление за ней влиять не будет, ну, точнее, влиять будет только потерями.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Цитата:
Так упрощенно считаются циркуляционные насосы в многоэтажках, когда есть прямая вверх и обратная вниз. Насос не берется с напором 100 метров если высота последнего этажа 100 метров, а подбирается по потерям на сопротивление + запас. Понимаете о чем я говорю? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да я вообще-то, написал про это, читал?
Для этого нужно чтобы между безнапорным баком и петлёй стоял насос, чего и пытается добиться от заказчика gup_1978, а в рассматриваемом примере, петля находится между безнапорным баком и насосом.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Хорошо, поясни мне такую ситуацию. Есть емкость с водой, стоит обратный клапан, от емкости пошла труба вверх допустим на 100м, потом вниз на 100м и оканчивается задвижкой. Линия заполнена водой. К задвижки подключается насос, вакуумный или поршневой. Будет в этом случае перемещаться вода из емкости?
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если ёмкость безнапорная, то нет, не будет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Разрыв будет там, где давление столба жидкости полностью компенсирует атмосферное, выше поверхность воды кончится и начнётся водяной пар.
Если жидкость это вода температурой 0, давление атмосферное, то разрыв будет после 10-ти метров столба. Если при тех же условиях, вода температурой 83, то уже после 5-ти метров столба начнётся пар, т.к. начнёт влиять уже давление пара над столбом. Ты же в школе проходил опыт Торричелли с ртутью в колбе, столб ртути поднимается в колбе пробирке в зависимости от атмосферного давления, а над ним "Торричеллиева пустота", с водой можно проделать то же фокус, только колба нужна не 900мм, а 10м, но суть не меняется, столб воды кончится а над ним будет "пустота" из паров воды.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Пойми уже, вода поднимается только и исключительно под воздействием атмосферного давления, насколько его хватит, настолько и поднимется, и ни миллиметром выше, бытовые впечатления основанные на сообщающихся сосудах тут не работают. Если для тебя это не убедительно, значит ты просто плохо представляешь себе физику процесса, нарисуй уже опыт Торричелли и распиши силы, объясни почему мы после того опыта в мм ртутного столба атмосферное давление меряем, пойми почему 760мм ртутного столба соответствуют 10м водяного столба и оба столба представляют из себя 101325Па, тогда станет убедительно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Уточняющий вопрос: будет ли равна потребляемая мощность насоса при таких условиях: 1) точка водозабора и насос находятся на одном уровне, а между ними "петля" высотой, скажем, 7,0 м 2) точка водозабора и насос находятся тоже на одном уровне, но длина трубопровода увеличена на величину, равную потерям в "петле" из первого случая? Вроде не равны, ведь для того, чтобы довести воду в верхней части "петли" почти до вскипания нужно ведь совершить работу, а значит потребление энергии в первом случае должно быть больше. Но формулах по расчетам есть геометрическая высота и нет упоминаний (вернее я не нашел) об участках с петлями, а значит они никак не влияют.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Как раз равны, понятно что работа совершается для доведения воды почти до вскипания, но она же возвращается другим столбом петли, оба вертикальных участка петли полностью уравновешивают друг друга. Задумайся, ведь если петля будет вниз, мощность насоса не уменьшатся, хотя вода вроде как "Разгоняется" при движении вниз.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 17.10.2013 в 17:50. Причина: Ну вот как можно было написать "мощьность"?((( |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А почему 10 м ? Это точно ?
Я в институте студентом вроде бы 13 метров для воды насчитал как-то...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
расчет цикла работы | Dronnie | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 15.06.2012 14:21 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет цены на проектные работы. | Олег GOS | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.03.2007 23:59 |