| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное опирание перемычки в кирпиче

Минимальное опирание перемычки в кирпиче

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2009, 11:32
Минимальное опирание перемычки в кирпиче
Владимир Сергеевич
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54

Наверняка была масса тем, но поиск не рулит...(

Есть проем 1310х2100мм. в кирпичной стене 250мм. высотой 10м.

достаточно ли перемычки длиной 1550мм., т.е. опирание по 120мм. с каждой стороны проема?

перемычка состоит из 2-х железобетонных блоков 120х190h, весом 88кг. по серии Очаковского комбината ЖБИ.

Спасибо.
Просмотров: 75393
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 16:37
#21
Владимир Сергеевич


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от VMaltsev Посмотреть сообщение
Ну вот так нелзя сдвинуть? [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Рабочий%20стол/план%20и%20разрез1.pdf[/IMG]

Отвечу из дома) непонял как выклыдывать пдф, как прилогать фаил?
не-не) так не прокатит (я про файл). Заходишь в "Цитировать". Внизу под окном где писать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. Далее "Управление вложениями". Откроется окно. Загрузишь файл и он автоматом прикрепиться к ответу
Владимир Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2009, 16:42
#22
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


VMaltsev, справку по форуму и FAQ прочитай.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2009, 19:53
#23
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Странная у Вас лестничная клетка, не замкнута по периметру, что за квадратики в виде колонн? Или это и есть каркас? Перемычки однозначно несущие, так как у Вас на стены опираются балки лестничной площадки.
Разрез невнятный, как и план.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2009, 23:57
#24
Яша Хейфиц


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
Внесу ясность. Стена сама по себе. Лестничная клетка. Ни на что она не опирается, а идет с нуля до кровли (порядка 10м. высотой). 250мм. на каждом этаже проем 2100х1310. от перпендикулярной стены идет заплечико в пол-кирпича, вот его, как я понял, надо проармировать рядов через 5. А перемычка (1550 по длине) ложится на него (заплечико) на 120мм. И дальше пошла опять стена до верха. Чую, что все-таки маловато.

Но все равно всем огромное спасибо!
Перемычки нужны для чего? Для того, чтоб можно было ложить кирпич сверху. Т.е. на период монтажа стены. Когда кладка застынет, пеермычка почти не работает, если ее вынуть, то ничего не произойдет. Площадь опирания пеермычки подбирают из условия смятия. Если кирпич сверху не выгонять на несколько метров сразу, то нечего боятся! Боятся надо когда на эту пермычку в тотже день набросают пару метров кладки, тогда 120 мм. маловато будет. Если не уверены как будет на самом деле, подберите перемычку побольше, чтоб опирание было 250мм. или больше, как получится.

П.С. Есть перемычки в которых нету понятия опирание! Они выглядят в виде гибкой конструкции из проволоки (типа как гармошка), проволока примерно диаметром 5-6мм., по сути это гибкий каркасс для кладки, устанавливается такая перемычка в опалубку, затем между секциями каркаса на раствор кладут кирпич, в несколько рядов, и затем ждут когда застынет раствор. После снятия опалубки или подпирания, получается перекрытый проем типа из кирпича, без пеермычки. Как будто кирпич не на что не опирается.

Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 02.08.2009 в 00:08.
Яша Хейфиц вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2009, 01:51
#25
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Цитата:
Сообщение от Яша Хейфиц Посмотреть сообщение
П.С. Есть перемычки в которых нету понятия опирание! Они выглядят в виде гибкой конструкции из проволоки (типа как гармошка), проволока примерно диаметром 5-6мм., по сути это гибкий каркасс для кладки, устанавливается такая перемычка в опалубку, затем между секциями каркаса на раствор кладут кирпич, в несколько рядов, и затем ждут когда застынет раствор. После снятия опалубки или подпирания, получается перекрытый проем типа из кирпича, без пеермычки. Как будто кирпич не на что не опирается.
Это как? Есть узел?
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2009, 02:31
#26
Яша Хейфиц


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59


Узел показать не могу, т.к. встречался с такой перемычкой один раз. Они есть в продаже, сделаны из оцинкованной стали, стоят раз в 3-5 дороже ж.б.. Применяются в реконструкции старых зданий.
По сути это стальная обойма для кирпича. Достоинство в том, что на фасаде в кирпичной кладке не видно ж.б. перемычки. Конечно такую фигню для больших пролетов и под опирание плит нельзя использовать, но технология такая есть.
Вот типа пикчу нашел, смысл думаю понятен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 36.jpg
Просмотров: 944
Размер:	52.3 Кб
ID:	24276  

Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 02.08.2009 в 02:45.
Яша Хейфиц вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 09:31
#27
VMaltsev

Архитектор
 
Регистрация: 03.03.2009
Екатеринбург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
VMaltsev, справку по форуму и FAQ прочитай.
Извеняюсь. Ведемо вечер пятницы) Это неважное время думать)
В понедельник уторм разобрался ведь)
__________________
Я нематерюсь, я просто живу заЕ*шибись:)
VMaltsev вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 10:32
#28
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
... по серии Очаковского комбината ЖБИ
В этой серии ничего не сказано при минимальную длину опирания конкретной перемычки?

Если брать классическую серию 1.038.1-1 вып.4, то перемычка 9ПБ16-37, у которой такие же параметры, как у твоей - 1550х120х190(h), имеет минимальную длину опирания 170мм и соответственно допустимый пролёт, который она может перекрыть - 1210мм.
Makswell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 10:41
#29
Владимир Сергеевич


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54


Всем огромное спасибо. Буду класть с запасом. С опиранием 250мм.
Владимир Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 18:46
#30
burdyugov

Зам. директора строительной компании.
 
Регистрация: 11.04.2010
Пермь
Сообщений: 49
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™


вопрос: пролёт между стенами(250мм. не несущие) 2000мм., достаточно ли будет перемычки 5ПБ 25-37П между стенами для опирания на неё(перемычку) двух плит ПК-36-10-8ТА

Последний раз редактировалось burdyugov, 18.04.2011 в 18:54.
burdyugov вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 19:03
#31
Anim


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 24


5ПБ 25-37П вроде бы 3.8 т/м.п. нагрузку несут- т.е. 2 ваши плиты скорее всего без проблем удержат. только не очень понятно что за пролет, стены не несущие- а плиты на них опираете :-)
Anim вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 19:35
#32
burdyugov

Зам. директора строительной компании.
 
Регистрация: 11.04.2010
Пермь
Сообщений: 49
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™


Между этих стен находится лестничный марш, в коттедже.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
лестничная клетка.dwg (58.5 Кб, 5165 просмотров)

Последний раз редактировалось burdyugov, 18.04.2011 в 19:46.
burdyugov вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 20:09
#33
Anim


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 24


посчитайте нагрузки на м.п. балки - если меньше 3.8 т/м.п. то все должно быть ок, что тут еще сказать :-)
Anim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное опирание перемычки в кирпиче

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плиты и угловые перемычки! АнтигероЙ Конструкции зданий и сооружений 4 16.06.2009 16:12
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45