Обследование водонапорной башни "Рожновского"
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 6695
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А вы таки в официальный документ запишете мое мнение и ссылку на ДВГ ру?
Самые широкораспространенные: 1. Отсутствие автоматики или ее неработа. Как итог, излишки воды сбрасываются вниз с башни тем самым подмывая фундамент. 2. Отсутствие утепления и подогрева. Зимой, чтобы вода не замерзла, насос включают чтобы шла проточная вода. Соответственно вода опять же сбрасывается с башни и башня обрастает со стороны сброса сосулькой размером с башню. И соответствующей массой. И чо? Пизанская башня тоже круглая, но все почему то находясь рядом с ней определяют что она накренена. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67840 |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Еще раз насчет крена. При строительстве ж.б. трубы, высотой 120 м. построили с отклонением верха от вертикали на 540 мм. В основании трубы при строительстве были заложены осадочные марки по периметру (6 марок) и велись геодезические наблюдения первые 10 лет. После 24 лет эксплуатации при экспертизе выполнил геодезическую съемку осадочных марок нивелированием II класса и вертикальную съемку трубы с 3 точек. По результатам вертикального нивелирования увеличения отклнонения верха трубы не выявлено, по результатам нивелирования осадочных марок максимальная разность осадок марок с противоположных сторон составила 3 мм. Соответственно крен составил 3/диаметр трубы, и не превысил допускаемого, не зря допускаемые значения приведены в СНиП по основаниям и фундаментам. Как делать теодолитом вертикальную съемку труб (для башни аналогично), приведены в руководстве по определению кренов, название я вам писал уже. Подробнее до 1 июня не могу сказать, нет доступа к компьютеру за 69 широтой, да и снегом сегодня завалило.
Теодолит нужен секундник (с 2Т30П не сделаешь, там шкала вроде 5 минут). Делаешь отсчет правой и левой стороны башни на одном горизонте в градусах, минутах и секундах, вычисляешь среднее значение, наводишь теодолит на среднее значение и сносишь на рейку в основании трубы. И так в нескольких точках до верха башни. Вводишь поправки на диаметр трубы и расстояние, с которого делал съемку. И все съемка готова. Последний раз редактировалось tankist, 17.05.2011 в 22:58. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения. | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 06.11.2020 12:55 |
Ищу пример расчета бака и опорного кольца водонапорной башни с коническим днищем. | Nik-753 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.02.2014 00:06 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. | Skovorodker | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 22.10.2009 12:35 |