| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент.

Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2009, 11:27 #1
Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент.
Lira
 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 5

Под высотный монолитный дом на плитном фундаменте нужно устроить метровое песчано-гравийное основание взамен существующих насыпных грунтов. Меня интересует технические вопросы по соотношению песка-гравия, толщина слоев для трамбования и на сколько это надёжно....
Просмотров: 6814
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:33
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Во как надежно только бы хотелось знать, а что ниже ...
А по уплотнению все сказано в п. 4 СНиП 3.02.01-87
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:42
#3
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


...
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:42
#4
Lira


 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 5


Под насыпными грунтами суглинки, элювий аргиллит.. А заглубиться на этаж я не могу, потому что вплотную пристраиваемся к существующей высотке...и опускать фундамент ниже отметки существующего здания не могу...((
Lira вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:54
#5
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


добавьте метр к фундаментной плите..и посчитайте деньги хорошенько, по моему дешеле и спокойнее.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:58
#6
Lira


 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
добавьте метр к фундаментной плите..и посчитайте деньги хорошенько, по моему дешеле и спокойнее.
тогда я опущу свой дом ниже существующего на метр, а я пристраиваюсь к нему на расстоянии 2 м
Lira вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:00
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Какой возраст насыпных грунтов? Какие включения в самом насыпняке?
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:01
#8
Lira


 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Какой возраст насыпных грунтов? Какие включения в самом насыпняке?
Строительный мусор+чернозём
Lira вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:10
#9
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


Цитата:
Цитата:Сообщение от Sid Barret
добавьте метр к фундаментной плите..и посчитайте деньги хорошенько, по моему дешеле и спокойнее.

тогда я опущу свой дом ниже существующего на метр, а я пристраиваюсь к нему на расстоянии 2 м
Вообще-то, Sid Barret предложил вместо замены грунта на ПГС просто увеличить толщину фундаментной плиты на тот же метр: отметка низа основания из ПГС в одном случае будет равно отметке низа фундамента в другом. В ряде случаев это экономически целесообразно.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:11
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Повторяю есть ли данные по возрасту насыпняка, сколько лет, какая мощность? Если возраст более 10-12 лет, то поступил бы так. ПГС толщиной 70-80см. с послойны укатыванием и щебень 20-30см. с укатыванием. Держать под рукой опытного лаборанта. В случае если насыпь относительно "молодая" то ни метр ни два бетона Вас не спасут - Осадки + крены = трещины. На такие грабли я уже наступал. Лечение шишек на лбу очень дорогое.
Просмотрите вариант свайного основания. Право выбора за вами.

Самое дорогое строительство - дешовое строительство - устранение дешевизны

Последний раз редактировалось Регистр, 24.09.2009 в 12:22. Причина: Дополнение
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:19
#11
Lira


 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Повторяю есть ли данные по возрасту насыпняка, сколько лет, какая мощность? Если возраст более 10-12 лет, то поступил бы так. ПГС толщиной 70-80см. с послойны укатыванием и щебень 20-30см. с укатыванием. Держать под рукой опытного лаборанта.
Грунты рыхлые, молодые....Кроме СНиПа Основания и фундаменты есть ещё где почитать умные рекомендации...
Lira вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:26
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lira Посмотреть сообщение
Грунты рыхлые, молодые....
Сколько лет? Да вобще то предположения ясны - мое мнение свая.
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28