01.06.2011, 14:12 | #1 | |
Заделка большого отверстия в монолитной плите
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 15944
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
если нагрузка не большая, можно попробывать вклеить арматуру на хим.растворе например от Хилти, и залить монолитный участок.
или делать мет.раму по периметру. Offtop: но такие вещи, без обследования и оффиц.положительного заключения о приложении доп.нагрузки очень чревато последствиями |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
нихуахуа отверстие )))))))) назовем его проем!
может сверху и снизу дать по сетке, чтоб выходили за пределы отверстия, т.е. проема, гдето на метр-полтора...сетки скрепить между собой через бетон существующей плиты в шахм. порядке, потом залить это отвестие, т.е.проем, а? не? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
|
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
...
Ну да.. на опоре. В самый раз
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
шо за ответы дают непойму ты возьми и посчитай весь дом с проемом и без проема и увидешь что делать, а эти разговоры фигня. Балки вокруг проема восполняют потерю жесткости в месте проема. Ты должен знать сколько арматуры в перекрытии сейчас и сколько надо когда проема не будет, поэтому бери и считай, а методы какими будешь это делать ты уже знаешь
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
я про это и говорю. а к примеру сборные плиты перекрытия как опираются?
человеку предложили шабашку выполнить проект на устройство монолитного участка, а вы ему советуете просчитать весь дом, представляете если в расчете его и то что наговорит прораб, на тему какую арм. куда укладывали - будут расхождения... весь дом усилять? Никогда балки, а тем более сечением 300х360, не восполнят плиту с габаритами 5.6х4.5 |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Вчера покопался в чертежах плиты и балок. Балки на самом деле 400х360(h), длиной в осях 7 м. Одинаковые по всем осям. Т.е. я думаю, если бы не было отверстия в этом месте, все равно были бы существующие балки. Армируются в нижней зоне 4-мя 18А400С, в верхней зоне 4+4 14А400С в два ряда с разнесением по высоте 100 мм. Причем по всей длине. Почему так, только моим предшественникам-проектировщикам известно. Вообще, чертежи сделаны как-то тяп-ляп. Но не в этом дело. Маєм те, що маєм. Я что думаю? Даже если применять Хилти, придется ведь сверлить в торце плиты вверху и внизу отверстия с ш.100 где-то на глубину не меньше длины анкеровки, а то и больше. Для 12А400С это 500 мм. Что-то я сомневаюсь в качестве этих отверстий. А если на арматуру попадут? Короче, сдается мне, ослабят эти отверстия и существующий бетон, и нормально не зацепится в них новая арматура.
Только что почитал руководство Хилти. Для анкера HIT-RE 500 (арматура на клею) минимальное расстояние от анкера до кромки 60 мм (при 12А400С). А у меня все плита 160. Получается, грубо говоря, арматура в один слой посередине толщины плиты. Вообще хня какая-то. Последний раз редактировалось yaego, 02.06.2011 в 12:21. |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
каким образом длина анкеровки при сцеплении с бетоном связана с креплением на клей? Тут надо по нормативам самой Хилти.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
и нечего выдумывать велосипед. раму делать из швеллера по периметру (полками внутрь "большого отверстия"), к стенке швелелров приварить уголки, которым собственно и опереться на контур отверстия. ну а новый монолит считать как шарнирно-опертую по контуру плиту.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Сделать по длинным краям проема уголок (нижняя грань уголка совпадает с низом плиты), на него уложить профлист шарнирно пролетом 4,5метра, на профлист насыпать керамзит, по керамзиту выполнить стяжку вровень с уровнем верха плиты или чистового пола. Перекрытие получится легкое + не нужно гнать бетононасос.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 02.06.2011 в 14:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
Шарнир и жесткая заделка в ж.б. монолитной плите | Vitush Kraft | Железобетонные конструкции | 4 | 21.09.2010 14:27 |
заделка анкерного болта в монолитной плите. | Maks5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2010 09:09 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |