Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить стену парапета (h=5м L=20м)?

Как усилить стену парапета (h=5м L=20м)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 17:04 #1
Как усилить стену парапета (h=5м L=20м)?
Diizz
 
Россия
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 80

Доброго времени суток форумчане!
Делаю проект двухэтажного общественного здания. Одна сторона одноэтажная, другая двухэтажная. Было все хорошо пока не пошли на согласование в департамент архитектуры... все перечеркали и сказали сделать фасад здания в один уровень и кровлю односкатную (ПОЛУЧИЛСЯ БРЕД) В прилож. файле я попытался схематично изобразить это чудо.
Проблема с которой я столкнулся это получившаяся огромная стена H=5320мм и длина этого паруса (по другому я ее не могу назвать) L=20000 мм, толщина стены 380мм. Вот сейчас сижу и думаю как мне эту стену усилить, чтобы ветром не качало и не рухнула она кому нибудь на голову. Здание кирпичное. Перекрытие пустотное. Снаружи здание обшивается вентилируемым фасадом.
Помогите хорошим советом! Заранее спасибо...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Для инета (2004).dwg (219.9 Кб, 4085 просмотров)

Просмотров: 9122
 
Непрочитано 08.02.2013, 11:01
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


для интернета стоит делать картинки или хотя бы pdf, а не dwg в глючной 11 версии

в помощь возьмите СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции, пособие к этому СНиП, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

там есть расчеты по допустимому соотношению высоты стены к ее толщине и расчеты на устойчивость.

если не пройдет, то как обычно - усиление металлом
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:18
#3
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


По просьбе TNemo вставляю фотки в jpg. Размеры плохо будут видны скорей всего. Напоминаю Высота стены h=5,3м, длина стены 20м., ширина 0,38м.

В СНиПе II-22-81 в п. 6,16 нашел что-то похожее на то что мне надо, но там все так замудрено.... Сидел выводил эти соотношения, какая-то хрень получается. ))))) Если кто нибудь разбирается в этом помогите плиз!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез СБ.JPG
Просмотров: 304
Размер:	56.3 Кб
ID:	96249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аксанометрия СБ.JPG
Просмотров: 261
Размер:	47.5 Кб
ID:	96250  

Последний раз редактировалось Diizz, 08.02.2013 в 12:18.
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 15:19
#4
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


а для чего накрывать, если там пустота, арх. района просит так уж сделать этаж и плщади больше, можно сдать в аренду
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:41
#5
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Это здание банка и лишних там не должно быть вообще. Я уже тоже заказчику эту тему предлагал.....
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 15:42
#6
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


Почему именно кирпичная стена 20х5 (h)? Почему нельзя в металлическом каркасе?
nani вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 15:51
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
Почему именно кирпичная стена 20х5 (h)? Почему нельзя в металлическом каркасе?
У меня точно такой же вопрос.

Похоже что изначально надо решить архитектурную составляющую проблемы и только потом браться за конструкции.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:52
#8
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Я правильно понял.... Верхнюю часть из металла сделать?
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 16:14
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Думаю, можно горизонтальной фермой усилить (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аксанометрия СБ_усиление.JPG
Просмотров: 231
Размер:	51.9 Кб
ID:	96299  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 16:27
#10
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
Почему именно кирпичная стена 20х5 (h)? Почему нельзя в металлическом каркасе?
Потому что весь проект уже сделан в кирпиче и на стадии сдачи в экспертизу нам все перечеркали в разделе АР. Хотел как проще.... просто дальше продолжить из кирпича и все.

Я тоже думал на счет фермы, но если вот такую ферму положить на пролет 20 метров (чтобы ее не прогнуло) то она капец какая огромная будет.
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 16:46
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Я тоже думал на счет фермы, но если вот такую ферму положить на пролет 20 метров (чтобы ее не прогнуло) то она капец какая огромная будет.
Думаю не будет огромной. Какой ветровой район?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2013, 14:12
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Другой раз хоть в качестве консультанта нанять опытного ГАПа.

По конструкциям уже разумно подсказывают, но в чем конкретные претензии архитектуры Вы так и не изложили и мне трудно с точки зрения архитектора комментировать. То что механическое продолжение кладки решение не проще, Вы уже своим вопросом тут сами поняли.

Я вижу задание как соорудить конструкцию под огромный рекламный баннер. Материал покрытия фасада выбрать согласно требований городского архитектора. Хуже будет если действительно надо делать кирпичный фальш-фасад, но и тогда это может быть облицовка по каркасу.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2013, 15:04
#13
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А уж мешки снеговые будут...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 08:11
#14
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
но в чем конкретные претензии архитектуры
Притензия в том что нужно возводить абсолютно безсмысленную стену (парапет) высотой аж 5.3 метра!!!!! ))))) Лишь для того чтобы был квадратной формы объект.... это ли не бред?

Район расположения объекта север возле г. Сургут.
Да мешки снеговые будут просто огроменные. ))))))

Я вот думаю, а что если усилить этот парапет монолитными поясами или еще проще сделать "вуты" (типа пилястры)...
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 18:13
#15
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вы так и не ответили на вопрос в чем конкретные претензии архитетктуры. Или конкретных нет и тем более изложенных на бумаге, просто по телефону мило поболтали?

Технически все решаемо, за счет заказчика конечно.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 06:05
#16
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Отвечаю специально для всех архитекторов... В виду того что объект скорей всего будет стоять в спальном районе где здания преобладающее выполнены из панелей, то скорей всего департамент по архитектуре не захотел нарушать эту унылую квадратно-прямоугольную концепцию района и сказал выполнить объект в прямоугольной форме без всякого выпендрежа.
Надеюсь теперь понятно, архитекторы?
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 11:28
#17
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


то какое ваше конечное конструктивное решение Dizz ?
nani вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 12:13
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Пустотные перекрытия нагрузку от снега не понесут.
Вы уж простите Diizz, но этот парапет - бред.
Меняйте архитектуру, убеждайте заказчика.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 13:00
#19
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Надеюсь теперь понятно, архитекторы?
Конечно непонятно, чем не комбинация из двух прямоугольников перестала быть прямоугольной. Про требования именно одного прямоугольника Вы пока не упоминали.

Offtop: Псц ... я думал историческая застройка и поэтому следует сохранить уличный фронт, а тут кто-то в местной админимстрации не с той ноги встал. Подозреваю что тут не совсем умело вымогают взятку (банк же богатый).

По делу я уже в посте #12 высказался. Только дополнить мероприятиямы по уменьшению снеговых мешков. Проще всего поставить односкатную крышу и решить с банком как быть с холодным чердаком (помещений там не будет).
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:10
#20
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вы уж простите Diizz, но этот парапет - бред.
Парапет придумывал не я, так что полностью с вами согласен. Я делаю только строительную часть.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Меняйте архитектуру, убеждайте заказчика.
Архитектура уже подписана и замене не подлежит!

Цитата:
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
то какое ваше конечное конструктивное решение Dizz ?
Скорей всего заложу "вуты" с перевязкой наружной стены. (с каким шагом еще не придумал) и сделаю кровлю скатную из профлиста с уклоном 15 градусов. Но это еще посчитать, проверить и посоветоваться с людьми надо.
О! и мужичка с лопатой на кровлю заселю, чтобы снег счищал.
Diizz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить стену парапета (h=5м L=20м)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56