| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Различие в учете сейсмических нагрузок SCAD 11.5 и 21.1

Различие в учете сейсмических нагрузок SCAD 11.5 и 21.1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2019, 19:56 #1
Различие в учете сейсмических нагрузок SCAD 11.5 и 21.1
azazakek
 
Регистрация: 21.09.2017
Сообщений: 10

Здравствуйте господа инженеры. Помогите разобраться в вопросе. Есть два стула... Ой нет не то. Есть две версии СКАДа 11.5 и 21.1. Есть два человека, которые работают над одной и той же расчетной схемой многоэтажного монолитного жилого дома, в двух разных версиях скада. И эти два человека получают различные данные и по усилиям, и по моментам, и соответственно в подборе армирования. Различие колеблется в районе 10%. Нормы проектирования устанавливаются одинаковые, коэффициенты и нагрузки совпадают. Сейсмические нагрузки заданны одинаково. Но в протоколе решения задачи четко видно что суммарные внешние нагрузки от сейсмических нагружений версия 11.5 подсчитывает на 10-11% больше чем версия 21.1. И это не только эта конкретная схема, рассматривалась уже несколько подобных схем и везде одно и тоже. Помоги пожалуйста разобраться в чем кроется разница, потому что жаркие споры уже надоели, а доказательств никаких толковых нет. Протоколы решений и сами расчетные схемы прилагаю.все на гугл диске *ссылка удалена*

Последний раз редактировалось azazakek, 22.03.2019 в 11:41.
Просмотров: 2089
 
Непрочитано 04.03.2019, 14:58
#2
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от azazakek Посмотреть сообщение
СКАД естественно """"лицензионный""""
Если Скад лицензионный, то пишите разработчикам.
Если Скад от ООО "Рога и Копыта", то вряд ли кто будет разбираться, очень уж муторный вопрос. и продолжайте тогда дальше "потому что жаркие споры уже надоели, а доказательств никаких толковых нет".
DENver_M7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 11:13
#3
azazakek


 
Регистрация: 21.09.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Если Скад лицензионный, то пишите разработчикам.
Если Скад от ООО "Рога и Копыта", то вряд ли кто будет разбираться, очень уж муторный вопрос. и продолжайте тогда дальше "потому что жаркие споры уже надоели, а доказательств никаких толковых нет".
Спасибо, Вы очень помогли
azazakek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 11:46
1 | #4
azazakek


 
Регистрация: 21.09.2017
Сообщений: 10


Согласно ответа от службы поддержки СКАД, в версии 21.1 исправлена ошибка в вычислении коэффициента K3. Данный коэффициент учитывает этажность здания в спектральном методе расчета сейсмических воздействий. Согласно норм данный коэффициент не может быть больше 2. СКАД 11.5 не учитывал это ограничение и продолжал увеличивать значение коэф. К3 с увеличением этажности. Тему можно закрыть.
azazakek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Различие в учете сейсмических нагрузок SCAD 11.5 и 21.1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? молодой человек SCAD 9 31.01.2022 10:47
Как экспортировать модель из SCAD 21.1 в 11.5 без ошибок ? Ifclissium SCAD 10 30.11.2016 15:21
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
Изменение нагрузок в SCAD denpro SCAD 8 16.04.2012 11:59